03.03.2018 в 01:36:34

protsay написал: ebf, У меня есть IEK 25А 30мА. Наверно и все остальные такие куплю.

protsay, Если ИЕК то от 40А,если ХАГЕР,АВВ,Леграна то можно и от 25А ,те согласно вашего вводного

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

03.03.2018 в 01:38:40

Alexey_Spb, На счетчике магнит, или глаза подвели?))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
protsay

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 301

03.03.2018 в 01:42:17

ebf, Тогда куплю АВВ, а какие нужно убрать УЗО? И как выбрать правильно УЗМ? Прочитал, что после вводного автомата УЗО должно быть 300 mA, противопожарное. Только непонятно куда его устанавливать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

03.03.2018 в 01:46:42

protsay написал: ebf, Тогда куплю АВВ, а какие нужно убрать УЗО? И как выбрать правильно УЗМ? Прочитал, что после вводного автомата УЗО должно быть 300 mA, противопожарное. Только непонятно куда его устанавливать.

protsay, Вам достаточно двух на 25А. УЗМ выбирать нечего: или 51М, но в этом году снимается с продаж, или 50Ц...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2018 в 01:47:39

protsay написал: ebf, Тогда куплю АВВ, а какие нужно убрать УЗО? И как выбрать правильно УЗМ? Прочитал, что после вводного автомата УЗО должно быть 300 mA, противопожарное. Только непонятно куда его устанавливать.

protsay, Возьмите Легранд ,Надо убрать ВСЕ УЗО,которые у вас есть и поставить 3 новых Противопожарное ,ставьте в зависимости от схемы ввода в дом

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115492

03.03.2018 в 01:50:20

protsay, провода менее 1.5мм2 в проводке не применяются. Постепенно меняйте.

0
Аватар пользователя
protsay

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 301

03.03.2018 в 01:50:29

ebf, Наверно на СУ, улицу и один общий?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.03.2018 в 01:51:59

MaSeVi, магнит подвел :confused: хозяева жаловались что не может удержать включение проточника :confused:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
protsay

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 301

03.03.2018 в 01:52:20

Провода буду менять, тут уж деваться некуда.На тёплый пол тогда 3х1.5 пойдут.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2018 в 01:52:46

protsay написал: ebf, Наверно на СУ, улицу и один общий?

protsay, Два на дом(напишите потребителей и освещение) один на улицу

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.03.2018 в 01:54:11

M@STER71, такое сплошь и рядом попадается в старом жилом фонде в Москве. Уже квартир 10 таких видел.

А самое главное - что я пока еще не встречал ни одних хозяев, готовых переделать этот прон на относительно нормальные решения (отдаю себе отчет в том что в четырехпроводном стояке нормальных решений быть не может в принципе). Максиму розеток добавить хотят или в том же духе..

На такие объекты больше не выезжаю.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

03.03.2018 в 01:59:16

Alexey_Spb написал: MaSeVi, магнит подвел :confused: хозяева жаловались что не может удержать включение проточника :confused:

Alexey_Spb, Хулиганы!))) Столкнулся с подобным этим летом: у владельцев выделено 30+ кВт, богатые, но хотели сэкономить. Придумали им некто дешманскую схему экономии. В итоге, как платили некислые суммы, так и платят)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
protsay

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 301

03.03.2018 в 02:04:54

Глаза уже слипаются), спасибо всем за помощь. Хоть немного становится ясно, что и как делать. Сейчас спать, завтра на дачу поеду кабель считать, сколько его надо. Буду потихонечку менять то, что легкодоступно. И надо закупать всё для щита потихонечку, как тепло будет в апреле, так щит поменяю.

0
Аватар пользователя
protsay

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 301

03.03.2018 в 02:08:50

ebf, Мне если всё на NYM менять, то тогда автоматы на кухню и комнаты и СУ тоже можно на 16А поставить. Я тогда 3х2.5 буду тянуть.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.03.2018 в 07:21:30

protsay написал: ebf, Мне если всё на NYM менять, то тогда автоматы на кухню и комнаты и СУ тоже можно на 16А поставить. Я тогда 3х2.5 буду тянуть.

protsay, Розетки 16, освещение 10

0