tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

18.11.2008 в 13:41:26

Добрый день. Может мне кто-нибудь пояснить мой электрощит в подъезде? И подсказать как правильно выполнить подключение. Ситуация такая, при ремонте в квартире будет ставится электрощиток, в него надо затянуть кабель из этажного щита и подключить. Дом с электроплитами. Много читал про заземление про PEN, но так и не могу понять что за бардак у меня в щитке.
Прилогаю фото с коментариями. Фаза на счетчик идет из стояка через орех. Нейтраль подключена к плостине, ввареной в корпус щита, я ее пометил, ее плохо видно она за проводами по задней стене щитка. С счетчика фаза и ноль поднимаются вверх, фаза там разведена по 3м автоматам, ноль просто скручен с кабелем идущем в квартиру. Планирую фазу и нейтраль с щетчика завести на двухполюсный автомат, с него утащить на щиток в квартиру. А вот про PEN я так и не понял, можно ли мне его подключать и куда. Электрик, которого я вызвал подключать новый кабель плиты, посадил мне N и PE плиты на перфорированную горизонтальную пластину, такую же как та, к которой прикручен стояк N, но находящуюся в верхней части щита (на фото не видно), под разные болты. Это правильно?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.11.2008 в 16:08:42

PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник - ваша магистраль то есть. Ваш нулевой рабочий N должен быть подключен после счетчика, как вы пишете, через 2-плюсный автомат.
Ваш нулевой защитный PE должен быть подключен непосредственно на зануленную раму электрощита. РЕ не должен подключаться после счетчика. В идеале нужно зачистить краску в соседнем отверстии рядом с точкой подключения стояка, смазать солидолом или циатимом для защиты от коррозии и туда отдельным болтом прижать ваш РЕ.

0
tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

19.11.2008 в 13:53:16

evgenygrig написал : Ваш нулевой рабочий N должен быть подключен после счетчика, как вы пишете, через 2-плюсный автомат.

А как быть с электроплитой, ЖЭКовский электрик, ноль для плиты посадил прям на пластину, вваренную в раму щита, а не после счетчика. Чем это грозит? Оставить как есть или при установки двухполюсника, перенести ноль плиты на него тоже. ПС: элетроплита подключена своим отделным кабелем и он входит в квартиру в другом месте. В этажном щите на нее есть АВ25. Планируемый двухполюсник будет только для бытовых розеток и освещения.

0
tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

19.11.2008 в 14:22:53

Что то я не вижу вложение, если что то фото здесь Фото щита

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.11.2008 в 14:50:07

Т.е. рабочий ноль плиты не идет через счетчик? В принципе, некоторые счетчики контролируют только фазу, ноль через них пропускать не обязательно (достаточно сделать ответвление ноля для собственных нужд счетчика). Но тут надо смотреть паспорт со схемой подключения конкретно вашего счетчика.

0
tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

19.11.2008 в 15:14:56

evgenygrig написал : Т.е. рабочий ноль плиты не идет через счетчик?

Именно так. Изначально нулевой провод от счетчика скручивался с плиточным и кабелем уходящим в квартиру. При прокладке нового кабеля для плиты, электрик посадил ноль на шину ввареную в щит, и землю тудаже, но под другой болт. Щетчик при этом остался подключенным к щиту. Инструкцию на счетчик я точно не найду, счетчик старый и стоит там уже сколько я не знаю, еще до меня это было.

0
tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

20.11.2008 в 07:43:33

И еще хотелось бы уточнить. Если в квартире электроплита по проекту, зануленная изначально на корпус щита. А по остальной квартире была проложена алюминевая двухпроводка. Можно ли при ремонте проложить трехпроводку и подключить защитное зануление на всю квартиру, или это запрещается?