Хочу купить электродуховку Bosch 210E0. Мощность подключения 2.8 кВт. Напряжение в розетке 220 вольт. По идее, подключать ее нужно кабелем 3х2.5 мм2. А на сетевом шнуре этой духовки кабель 3х1.5 мм2. Почему такая нестыковка?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

21.11.2008 в 14:19:10

Marat

Шнур проложен открыто. Срок службы шнура равен сроку службы электроприёмника. Если он всё-таки откажет, его легко заменить.

Поэтому таблицы длительных токов для стационарной проводки и для шнуров разные...

0

Следование моим советам вредит кошельку

tabolt
tabolt
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

21.11.2008 в 14:21:41

Обычное дело. У нас в конторе сетевые фильтры на 10 А имеют кабель 0.75мм. Щитается что раз такой провод не замуровывается, а проложен грубо говоря в воздухе, то он менее теплонагружен. Да и заменить его просто, вот и допускается большей ампераж, чем при стационарной прокладке кабеля.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

21.11.2008 в 14:34:32

Понятно. Тогда придется перетягивать уже уложенный кабель 3х1.5 мм к розетке.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

21.11.2008 в 15:26:54

Marat написал : придется перетягивать уже уложенный кабель 3х1.5 мм к розетке

А стоит ли переделывать? Для этого кабеля даже в трубе допустим длительный ток 18А. Если Вы не планируете включать в эту розетку удлиннитель, :) то с одной духовкой 13А линия как-нибудь справится.

0

Следование моим советам вредит кошельку

WerWolF
WerWolF
Местный

Регистрация: 15.10.2007

Брянск

Сообщений: 207

21.11.2008 в 21:26:04

При открытой проводке медного кабеля, максимальная допустимая мощность 3,3 кВт. По крайней мере так написано в ближайшей шпаргалке, которая под руку попалась :D

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2008 в 16:45:37

Marat написал : Мощность подключения 2.8 кВт. Напряжение в розетке 220 вольт. По идее, подключать ее нужно кабелем 3х2.5 мм2. А на сетевом шнуре этой духовки кабель 3х1.5 мм2. Почему такая нестыковка?

Для шнуров свой ГОСТ.

0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

23.11.2008 в 12:27:18

Marat написал : По идее, подключать ее нужно кабелем 3х2.5 мм2.

Идея неправильная.

Marat написал : А на сетевом шнуре этой духовки кабель 3х1.5 мм2.

Соответствует действительности.

Marat написал : Тогда придется перетягивать уже уложенный кабель 3х1.5 мм к розетке.

Не надо. При любом способе прокладки, при любом кабеле/шнуре/отдельных проводниках ток в пределах допустимого для 1.5мм2. Только не нагружайте эту трассу одновременно еще и чайником, микроволновкой или еще чем-то подобным. Для защиты линии поставьте автомат 16А и будьте вообще спокойны.

WerWolF написал : При открытой проводке медного кабеля, максимальная допустимая мощность 3,3 кВт. По крайней мере так написано в ближайшей шпаргалке, которая под руку попалась

Шпаргалка некорректная. По-крайней мере, должны быть указаны условия прокладки, вид кабеля и коэффициент запаса. По WireSel - Cечение провода, потери, нагрузки, автоматы - кабель в воздухе, ТЭН 230В, для 1.5мм2 - максимальная мощность 4.37КВт, при запасе в 30% - 3.06КВт.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

23.11.2008 в 17:46:00

Для шнуров конкретно используется таблица 1.3.8. ПУЭ 1.3.10 Для шнура 1.5кв.мм. максимальный длительный ток может составлять 23А (две жилы в воздухе). Или 5кВт.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

24.11.2008 в 16:18:39

В общем перетянул я кабель. Протянул 3х2.5, чтобы спокойней было. Кабель будет в кабель-канале, за всеми шкафами.