azus6 написал : А электропечи занулены у нас--на корпус щитка.
Во первых у Вас газовая плита! Во вторых - читайте первый пост.> квартира в новостройке....
24.11.2008 в 16:13:05
azus6 написал : А электропечи занулены у нас--на корпус щитка.
Во первых у Вас газовая плита! Во вторых - читайте первый пост.> квартира в новостройке....
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.11.2008 в 16:15:49
Маугли7111 написал : Пригодится. Компьютер тоже заземлять нужно. Или "забатареивать" ("заводопроводивать") будете?
лучше уж заPENивать!
25.11.2008 в 01:27:42
sergey_sav написал : Во первых у Вас газовая плита! Во вторых - читайте первый пост.
У нас в Мариуполе есть дома, где плита электрическая или газовая - дело вашего выбора. Наверное, у него такой-же дом. Такие дома как правило сдаются с газовыми плитами (если покупатель не попросит электрическую), с возможностью последующей замены газовой плиты на электрическую. У некоторых (если позволяет размер кухни) стоят обе плиты.
25.11.2008 в 10:38:11
Маугли7111 написал : Наверное, у него такой-же дом.
А зачем гадать? Спросите у автора. Только вопрос о плитах он не поднимал, а просто спросил
alexdss написал : Можете объяснить почему 5 и их жизненное предназначение????
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.11.2008 в 15:52:07
Это вы читайте внимательно. Я же писал---электропечи , а не электроплиты. Плиты у нас полностью газовые.(электроплиты-отстой ,но сейчас не об этом)
Имелись в виду отопительные электропечи ПЭТ-2А. ,т.к у нас электроотопление. наши 4 2 этажных дома были сданы в 1995 году (или 94 ,точно не помню) с полностью газовыми плитами и с полностью электрическим отоплением. (4 квт)
25.11.2008 в 16:05:25
azus6 написал : Я же писал---электропечи , а не электроплиты.
Принято. Виноват, исправлюсь.:o
Но всё равно... при чём тут печи?:confused:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.11.2008 в 16:47:56
А при том, что корпуса их должны зануляться (по требованиям ПУЭ ,еще советских) ПозаВчера у нас была весьма неприятная ситуация.
В щитке 4 провода ---3 фазы и ноль. Квартир на этаже 4. (2 2комнатные и 2 3-комнатные) Соответственно ,т.к установленная мощность электроотопления в 3комнатных выше (5 квт ), они сажаются на раздельные фазы , а 2 комнатные-на 3 общую. С фазы провод идет на пакетник (50 ампер) и далее 3 автомата (свет,розетки,отопление)
Взорвался пакетник соседа.,устроив КЗ и выжгло 15см провода. , а т.к мы с ним на одной фазе--то у нас тоже все отрубилось. И появилась фаза в обоих контактах розетки и на корпусах печей (вот это уже опасно)
Сейчас все нормально.
25.11.2008 в 16:54:30
azus6 написал : А при том, что корпуса их должны зануляться (по требованиям ПУЭ ,еще советских)
Я спросил, при чём тут печи... а Вы мне про зануление их корпуса. У автора темы пятипроводка. Взгляните всё же на первый пост, а то ещё про паровозы вспомните...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.11.2008 в 17:01:16
Три фазы - это круто ИМХО. Скажите номинал вводного АВ и схемку сюда кидайте. Назначение трёх фаз: вы можете запитать потребители от одного из фазных и нулевого проводов (нагрузку надо распределать по фазам равномерно) или запитать всеми тремя фазами мощный потребитель, например электроплиту (электроплита - супер) или проточный водогрей на случай отключения ГВС и многое другое.
25.11.2008 в 17:03:30
azus6 написал : И появилась фаза в обоих контактах розетки и на корпусах печей (вот это уже опасно)
Присоедините корпуса электропечей отдельным проводом к нулю СТОЯКА!
25.11.2008 в 17:09:21
Читайте внимательно. Они и так к нему присоединены (уже писал) ----а ноль то как раз и отгорел. Хорошо что у нас с этим соседом одна фаза. Если бы были разные--кто-то мог бы получить 300-350 вольт в розетках.