Прошу специалистов (гуру) электриков помочь в составлении эл. схемы. Расположение потребителей прилагается, их потребляемая мощность, пожелания и т.п. в картинке.
26.11.2008 в 23:48:07
Прошу специалистов (гуру) электриков помочь в составлении эл. схемы. Расположение потребителей прилагается, их потребляемая мощность, пожелания и т.п. в картинке.
27.11.2008 в 00:21:05
Длительно допустимый ток для провода 4 мм2 алюминия -- в жилых помещениях25 ампер (при прокладке на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях----32 ампера) Вот отсюда и идем.
Вводный автомат на 25 ампер, затем 3 автомата--свет,розетки и электроплита.Все по 16 ампер. Установка УЗО в сухих и отапливаемых помещениях-не требуется.
27.11.2008 в 00:57:06
azus6 написал : Установка УЗО в сухих и отапливаемых помещениях-не требуется.
Новые нормативные требования? :a
27.11.2008 в 11:42:16
27.11.2008 в 15:14:51
2evgenygrig +1 2azus6 Алюминием теперь нельзя прокладывать линии менее 16 мм2...
27.11.2008 в 16:41:42
2evgenygrig - спасибо большое за совет. приобрел автоматы, кабель. Начал монтаж проводки, по завершении отчитаюсь.
27.11.2008 в 18:10:33
2evgenygrig
evgenygrig написал :
А вот УЗО на 40 А не многовато?
27.11.2008 в 20:15:52
Нет, УЗО как раз нормально, там запас для защиты от перегрузки не помешает.
Я вот только забыл спросить про наличие заземления. Подумал, что, мол, общежитие, старый дом, алюминиевая проводка, жилье временное - и насоветовал кабель 2-жильный. А может у вас заземление есть, и надо было 3-жильную проводку делать... Теперь совесть мучает...
27.11.2008 в 22:13:15
2evgenygrig Не мучайся, там заземления нету, но не помешало бы. Думал к трубам отопления прицепится (!) :).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.