28.11.2008 в 14:04:14
Вся проводка в деревянном доме выполнена NYM 2 х 1,5 открытым способом скобами по гипсокартону.Насколько это опасно и как можно обезопасить ее от перегрузок и возгорания.Поменять целиком пока нет возможности.Из автоматики стоят только автоматы на 16 А.
28.11.2008 в 14:08:55
chapral написал : Насколько это опасно и как можно обезопасить ее от перегрузок и возгорания
Не опасно. Уменьшите номинал автоматов, если сильно опасаетесь...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.11.2008 в 14:41:37
2chapral А почему вы вообще решили, что такая проводка может быть опасна?
chapral написал : как можно обезопасить ее от перегрузок и возгорания.
Установкой надежного автомата соответствующего номинала, а себя можно обезопасить установкой УЗО 30мА.
28.11.2008 в 15:52:53
Спасибо за помощь.Просьба схематично обьяснить где устанавливается узо (в электрике-0) и можно ли установить отдельное скажем на ванную комнату.:)
28.11.2008 в 17:39:42
Спасибо за помощь.Просьба схематично обьяснить где устанавливается узо (в электрике-0)
при уже существующей проводке УЗО устанавливается в "разрыв" цепи одновременно на фазный и нулевой рабочий провод
и можно ли установить отдельное скажем на ванную комнату.
Но то что можно а даже нужно ;) , на ванную комнату лучше всего установить УЗО на дифток 10 мА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу