Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

29.11.2008 в 23:20:51

Samar написал : Но в 50% (а может и больше) - вырубается. Но вот этот -мырк- не знаю, что это такое. 100% приводит к тому, что комп вылетает.

  1. Нахрена делают такие "бесперебойники"?
  2. Как с этим бороться?

Alex___dr написал : ИМХО сменить блок питания системного блока. В том что у Вас явно сэкономили на ёмкостях фильтра...

  1. Увеличить в три-четыре раза ёмкость конденсаторов в БП компьютера.
  2. Запитать системный блок (без монитора!) через диодный мост нагруженный конденсатором 1000 мкФх500Вольт.
  3. Купить другой БП.
  4. Поставить второй БП, и раскинуть нагрузки между БП, например, как у меня - на первом БП материнская плата, и всё что на ней, на втором БП приводы CD/DVD/HDD. Цепи +5/+12 Вольт каждого БП работают на вышеописанные нагрузки, цепи -5/-12 Вольт работают параллельно на общую нагрузку (материнская плата), ЗЕМЛЯ общая, соединена в основном БП. На практике выглядит так: в первый БП заходит сетевой шнур, и транзитом идёт через него питание на монитор (соединения разъёмные, переделке не подвергались) и на второй БП (запаяно наглухо, сетевой разъём второго БП удалён, так что получилась единая конструкция). В этом же жгуте идут напряжения +5/+12/-5/-12/управление/земля. +3.3 берётся от второго БП (от него и питается материнская плата, от первого БП питаются приводы). Всё прекрасно работает, причём очень долгое время. Разве что, из-за некоторой периодической недогрузки БП возросла генерация реактивной мощности, что приводит к тому, что когда я оставляю компьютер качать что-либо из интернета на ночь, счётчик (Энергомера ЦЭ6807П) стал меньше насчитывать, если при этом отсутствует потребление реактивной мощности, например, холодильником, акустикой (ламповый усилитель).
0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.11.2008 в 00:04:07

Samar написал : Комп - старый динозавр. Блок питания ATX FSP 400W (родной был 300) CPU Intel Pentium-IV 2800/1MB/800 MHz/OEM 478-PGA
Мать GA-8IPE1000 865 чипсет Видео Радеон 2600ХТ 2 харда SATA 80 b 120 Gb, 2 дисковода интернет ADSL

Хых , у меня примерно такую же конф-ю "тянет" Lite-on блок питания с честными 180 Вт !!!

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.11.2008 в 00:09:22

Маугли7111 написал :

  1. Увеличить в три-четыре раза ёмкость конденсаторов в БП компьютера.

А влезут ? Кроме того, 1000-1500 мкФ х 200В - пока экзотика :(

Маугли7111 написал :

  1. Запитать системный блок (без монитора!) через диодный мост нагруженный конденсатором 1000 мкФх500Вольт.

На 500В их не делают, 400-450В обычно. Кроме того, зарядка такого кондера при включении - огромный бросок тока, нужен хотя бы NTC ограничитель, иначе может автомат выбить.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

30.11.2008 в 00:42:03

iale написал : нужен хотя бы NTC ограничитель, иначе может автомат выбить.

Лампу накаливания на 0.5 кВт при пуске + реле времени её перекорачивающее..

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.11.2008 в 00:51:40

Маугли7111 написал :

  1. Запитать системный блок (без монитора!) через диодный мост нагруженный конденсатором 1000 мкФх500Вольт.

Маугли7111 написал : Лампу накаливания на 0.5 кВт при пуске + реле времени её перекорачивающее..

Не многовато ли самодельных "монстров" вокруг ПК валяться будет ?

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

30.11.2008 в 01:07:54

iale написал : Не многовато ли самодельных "монстров" вокруг ПК валяться будет ?

Это можно разместить, к примеру, в кладовке, возле квартирного щитка, и провести отдельную линию постоянного тока непосредственно к компьютеру. Однако здесь есть минус - можно забыть, что линия постоянного тока, и включить туда монитор, и тогда..... аля намагничивание кинескопа вместо размагничивания, или перегорание предохранителя из-за броска тока через петлю размагничивания.

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

30.11.2008 в 06:18:39

Ужасть...... комп у меня домашний тоже не новый, винтов 5 штук, винты маленькие, но нагрузка на БП приличная, поэтому обычно раз в полтора-два года меняю блок питания. Первый просто не заводил комп, второй сбои давал(напряжение по +12В) стало плавать. Так что лучше на БП не экономить,а то на работе комп сгорел,да ещё так красиво, что из живого осталось только процессор,а мать была в чёрном нагаре.

UPS только смартовские, хотя для дома и кусаются. Ну и главное,когда покупаешь УПС смотреть мощность не в VA-значениях, а в W-значениях (а то для непросвещённых это потом сильное удивление). Ну и через 2-3 года(максимум) заменять аккумуляторы в УПСах.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.11.2008 в 09:03:52

Под такую сеть - смарт/онлайновые UPS, и всё. Нагорели на том же, на одном заводе. Back-UPS 1500 ВА. Держит сервак 40 минут. Но малейший скачок (по выходным особенно -- мощное оборудование в пятницу отключают) - сервак виснет. Почти ваш пример.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.11.2008 в 23:46:12

Маугли7111 написал : Это можно разместить, к примеру, в кладовке, возле квартирного щитка, и провести отдельную линию постоянного тока непосредственно к компьютеру.

Да, можно много чего самодельного придумать... Только возникает вопрос о целесообразности, ибо подобная проблема часто м.б. решена и другими путями.

Маугли7111 написал : Однако здесь есть минус - можно забыть, что линия постоянного тока, и включить туда монитор, и тогда..... аля намагничивание кинескопа вместо размагничивания

Если ЭЛТ...

Маугли7111 написал : или перегорание предохранителя из-за броска тока через петлю размагничивания.

первоначальный бросок тока , и немалый ( до 10-20А) , есть и на перем. токе. А предохранитель в ЭЛТ мониторы и ТВ ставится замедленный, обычный - быстрый, горит ... как раз из-за петли.

0
Аватар пользователя
hitman_II

Местный

Регистрация: 23.07.2006

Москва

Сообщений: 777

30.11.2008 в 23:54:23

нужен просто нормальный упс, а не дешевка за пару баксов

0
Аватар пользователя
mugnil

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Архангельск

Сообщений: 12

01.12.2008 в 08:44:15

Мне помнится лет 5 назад бп FSP были одними из лучших среди недорогих. Неужто так качество сговнилось?
Автору топика- без ибп если вилку системника перевернуть, на мырк таже реакция?

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

06.03.2009 в 17:30:38

Короче, выкинул я ИБП (внимательно почитал, что он больше 240 Вт не дает и слабее блока питания, который не менее честных 400) , всвязи с тем, что электричество перестало моргать. Оказалось собственно проблема в другом - в/к Радеон 2600ХТ греется очень сильно и поэтому, когда желает отдохнуть - выключается. Поэтому, тему закрываю, дешевле наверное, да и пора уже обновляться ( брать новый комп) и разборками старого железа, голову себе не забивать.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

06.03.2009 в 23:15:53

iale написал : Если ЭЛТ...

А что, ЖК работать на постоянном токе не будет? Там тоже импульсный БП.

iale написал : первоначальный бросок тока , и немалый ( до 10-20А) , есть и на перем. токе. А предохранитель в ЭЛТ мониторы и ТВ ставится замедленный, обычный - быстрый, горит ... как раз из-за петли.

А на постоянном токе - мгновенно. На постоянном токе петля размагничивания - КЗ.

0
Аватар пользователя
alfa

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Уфа

Сообщений: 24

02.01.2012 в 23:09:39

Всем привет. Хотелось бы узнать, может кто подскажет почему ИБП (Powerman Back Pro Plus 600 BA) припонижении напряжения в сети до 190 вольт, он переходит на аккумулятор, хотя в характеристике на ИБП (Входное напряжение 165 - 275 В). Думаю что он должен переходить на аккум. при 165 В или ниже, или я ошибаюсь. Если это можно исправить, то как? Есть еще ИБП (APC Back-UPS CS 500VA 230V RUSSIAN) и сним тоже самое. Если кто знает подскажите.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

02.01.2012 в 23:26:02

alfa написал : Хотелось бы узнать, может кто подскажет почему ИБП (Powerman Back Pro Plus 600 BA) припонижении напряжения в сети до 190 вольт, он переходит на аккумулятор, хотя в характеристике на ИБП (Входное напряжение 165 - 275 В). Думаю что он должен переходить на аккум. при 165 В или ниже, или я ошибаюсь. Если это можно исправить, то как? Есть еще ИБП (APC Back-UPS CS 500VA 230V RUSSIAN) и сним тоже самое. Если кто знает подскажите.

в комплекте с ибп должно было поставляться програмное обеспечение позволяющее более подходяще для пользователя натраивать работу ибп в том числе и изменение вехнего и нижнего пределов напряжения для переключеия на батареи и USB или COM кабель для подключения к компу. а значение в190 вольт скорее всего является заводской настройкой по умолчанию,для юзеров которые подключают и не забивают себе голову какими то напряжениями кабелями и ПО.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу