Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2008 в 16:35:34

Для Вас исходной точкой является одна квартира, её потребляемая расчётная мощность. Остальное это для проектирования многоквартирных домов, для расчёта питающей линии , ТП.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Jeny
Jeny
Новичок

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

03.12.2008 в 16:45:17

Т.е. строители обязаны выделять на квартиру с электрическими плитами мощность 10 квт? Таблицу «мощность – кв. мм» найти упорно не могу. В моем доме на квартиру 60 кв.м вводный автомат на 32 А, на квартиру 96 кв – больше, но сечение всех жил в щитке одинаковое - 6 мм.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2008 в 16:49:55

Jeny написал : В моем доме на квартиру 60 кв.м вводный автомат на 32 А

Значит, дом проектировался по старым нормам, либо без электроплит.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Jeny
Jeny
Новичок

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

03.12.2008 в 17:02:01

Все таблицу нашла!!! Одна фаза 10 квт- 46 А - 6 кв.мм Три фазы 10 квт - 16 А - 2.5 кв.мм У меня в квартире общий автомат 32А, на плиту 25А, сечение вводного кабеля и кабеля на плиту одинаковое 6 кв. мм, т.е. вводный автомат можно смело менять на 46 А, а на плиту на 32 А. Дом строили в 2005, проектировался раньше. В квартиру подруги поедем завтра считать фазы. Спасибо большое за ответы

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

03.12.2008 в 17:03:53

СП 31-110-2003 9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2008 в 17:11:37

Jeny написал : т.е. вводный автомат можно смело менять на 46 А, а на плиту на 32 А.

И кто ж это Вам позволит?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Jeny
Jeny
Новичок

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

03.12.2008 в 17:14:22

Пару лет назад интересовалась у электрика из управляющей компании - 500 р и можно все поменять.

0
Jeny
Jeny
Новичок

Регистрация: 30.11.2005

Новосибирск

Сообщений: 77

03.12.2008 в 17:17:24

На квартиры кабель строители проложили правильный, но наверное съэкономили на общедомовом подключении и ограничили мощность квартир автоматами.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2008 в 17:29:50

Jeny написал : наверное съэкономили на общедомовом подключении и ограничили мощность квартир автоматами.

Если дом проектировался до введения новых нормативов, то на квартиру выделялось 7 кВт (если не вру...), так что не экономия, а полное соответствие с проектом.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

03.12.2008 в 22:13:39

Jeny написал : Одна фаза 10 квт- 46 А - 6 кв.мм

46А не найдете, есть С40 и С50. Если будете ставить С50 - провод 3х10!

0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

04.12.2008 в 10:06:54

Jeny написал : Все таблицу нашла!!! Одна фаза 10 квт- 46 А - 6 кв.мм Три фазы 10 квт - 16 А - 2.5 кв.мм

Ответ неполный.

Одна фаза 10 квт- 46 А - 6 кв.мм - это для кабеля вмурованного в стену при t°=25°C. Если он в гофротрубе или есть участок в гофре/трубе/коробе, то сечение должно быть 10мм2 при 20% запаса и 16мм2 при 30% запаса. 20% запаса, т.е. 10мм2 вполне достаточно. Для трехфазной сети достаточно 1.5мм2 при вмурованной прокладке, но 2.5мм2 предпочтительнее и необходимо при прокладке в гофре/трубе/коробе.

Таблицы для подбора сечения - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/current.html Программа выбора сечения - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html

0