Например, потому что в трехфазной сети ноль неравноценен фазам и мало-мальски вменяемый персонал их не перепутает при подключении/ремонте и т.п. В однофазной проводке ноль и фаза, как правило, могут быть поменяны местами без какого-либо влияния на работу потребителей. И персонал не слишком заботится, чтобы они оставались на прежних местах после ремонта в щитке.
Например, потому что в нормальной приблизительно симметричной трехфазной сети ток через ноль меньше тока любой из фаз, что сильно снижает риск его "отгорания". В однофазной сети ток через ноль равен току через фазу, и шансы отгорания того или иного - 50/50.
Например, потому что в нормальной приблизительно симметричной трехфазной сети даже если ноль и "отгорит", потенциал его куска после места отгорания будет определяться несимметричностью нагрузок и с большой вероятностью будет не слишком большим. В однофазной сети потенциал куска нуля после места отгорания будет равен потенциалу фазы, с практически гарантированно убойным током (через сопротивления нагрузок).
Например, потому что в цепи питания квартир обычно стоят двухполюсные пакетники. Шанс нарушения контакта в фазе или нуле - 50/50. После нарушения контакта в нулевом полюсе потенциал на нулевом проводе квартиры равен потенциалу фазы, с практически гарантированно убойным током (через сопротивления нагрузок). Включение коммутационных аппаратов в цепи PE и PEN не допускается.
Например, потому что известны случаи, когда автоматы (пробки) на линии питания квартиры стояли в нулевом проводе (грубейшее нарушение) - при отключении потенциал на нулевом проводе квартиры равен потенциалу фазы, с практически гарантированно убойным током (через сопротивления нагрузок).