06.12.2008 в 17:52:21
Здравствуйте, в сельском доме состоящем из двух комнат и пристроенной веранды необходимо поменять проводку. Был куплен медный кабель ПУМП 3х1.5 и ПУМП 3х2.5 а также автоматы на 16А и УЗО на 30мА. Потребители: в зале - 2 лампочки и телевизор+видик в кухне - 2 лампочки, холодильник, стиралка. (Плита и котел газовые). в веранде - 1 лампочка и 1 розетка. на улице - фонарь + воздушка на свет в сарай и курятник.
Обращаюсь к Вам вот с какими вопросами:
06.12.2008 в 18:26:33
06.12.2008 в 19:03:48
УЗО куплено на 25А, ток срабатывания 30мА, марка помоему ИЕК желтый Провод ПУНП был выбран из соображений двойной изоляции и не более, предполагалось укладывать его в штробу без гофры (!), я настоял на кабель-каналах по периметру стен под потолком, вниз к розеткам спускается по штобе в гофре. Скажите, на сколько критично в моем случае использование ПУНП? Провод хоть уже начал прокладывать, но благодаря кабель-каналам, могу демонтировать. Если менять, то на какой?
06.12.2008 в 19:35:17
Alex_Penza написал : 6.Самое распространенное сейчас решение - СИЗ. соответственно, со всеми аксессуарами.
Небольшая опечатка: не СИЗ, а СИП. Или ВВГ на струне.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.12.2008 в 00:02:08
опечатка... точно. спасибо. ;(
07.12.2008 в 00:06:00
2EvgenyMV Что же Вы сначала делаете, а потом вопросы задаете? УЗО надо брать номиналом на ступень выше автоматов. Если у Вас входной 25А, то УЗО надо 32, или даже 40. По цене они одинаковы, а контакты (должны быть) крепче. По ПУНП ничего говорить не буду, получится много букв. Наберите в поиске на этом сайте "пунп"
07.12.2008 в 00:36:25
Кстати, когда я спрашивал про подобную воздушку, то мне сказали, что можно вместо СИП использовать и АВТ.
07.12.2008 в 09:11:24
Ребята спасибо большое за ответы. Про ПУНП почитал, да кабель не лучший, изоляция слабая, но решил его оставить. АВ поставлю на 8А, но на каждую линию, где 1.5мм2. Входной АВ поставлю на 25А двухполюсной. С УЗО разберусь, точно знаю что 30мА, а значит оно может быть на ток 40А.
07.12.2008 в 09:51:06
EvgenyMV написал : АВ поставлю на 8А
Забудьте про пользование утюгом и обогревателем(на всякий случай) при таком номинале АВ И что-то не вспоминается даже, у кого в линейке есть 8ми амперные автоматы. Есть на 10.
07.12.2008 в 12:54:09
ОК, поставлю на 10А, про утюг не подумал, сейчас глянул мощность 1600Вт это чуть больше 7А. Обогреватель не нужен, в доме печь
07.12.2008 в 13:02:34
EvgenyMV написал : это чуть больше 7А.
Утюгом в темноте будете пользоваться? и телевизор в это время выключен будет? НЕ ВЕРЮ!!!
Это я к чему веду речь - всё же лучше выбрать нормальный кабель с сечением жилы 2,5 кв.мм и поставить автоматы 16А?