спасибо, приглашу. Кстати, бьёт не всегда - сегодня не било (не выпивал :) )
13.12.2008 в 23:06:34
спасибо, приглашу. Кстати, бьёт не всегда - сегодня не било (не выпивал :) )
13.12.2008 в 23:33:31
zeugene1 написал : сегодня не било (не выпивал )
Потому и не било. :) А вообще может быть у вас не одна причина такого "поведения" воды - кто-то машину стиральную подключил без защитного провода, кто-то решил, что металлические трубы стояка самое оно для заземления ... И у вас надо проверить Систему Дополнительного Уравнивания Потенциалов в ванной ...
15.12.2008 в 04:36:48
Было такое-же на работе. Дом старый кирпичный, 4 этажа. Одни старики. Думал у них "бзики". Но заявки шли. Пошел сам проверять. Измерял тестером между всем и вся, нет рузультата, все в норме. Короче одна бабушка достала меня, я снял обувь, зашел в ванну, включил холодную воду подставил руки .... и ощутил удар. Не сильно, но неприятно. Загнал электриков в подвал, заставил вскрывать все проходные коробки, и обнаружилось, что в одной металл. коробки развалился корпус сжима "нуля" и он сел на корпус. А коробка соприкасалась с трубой ХВС. Устранили, и все гуд.
Да, проблема была по одному стойку (электромонтажному), с 1 по 4 этаж, 8 квартир. У соседей все было нормально.