30.01.2009 в 17:41:08
crius написал :
- ответвления, полагаю, надо сделать без разрыва основног провода методом пайки?
Пайкой можно и без разрыва. Коль паять умеете.
crius написал :
- чем изолировать - лентой или термоусадкой?
Ежели без разрыва, то термоусадка отпадает. Да и не очень-то и хотелось.
crius написал :
- припой любой?
Для квартиры практически да. Лучше ПОС-40, можно и ПОС-61 и иже с ними. Только не сплав Вуда или Розе :)
crius написал :
- коробка нужна или достаточно запрятать в короб (хотя думаю всё это не влезет)
Можно и спрятать.
Про флюс почему вопроса нет?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.01.2009 в 19:40:58
2Kamikaze
Есть ЛТИ120 Нужно что-то другое?
30.01.2009 в 19:59:21
Годится.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.01.2009 в 20:40:45
Dale написал : Могу предложить вместо коробки, которая на фотографии, поставить маленький щиток на 6 групп. Запитать его кабелем 3*4 и защитить отходящие линии автоматами и желательно УЗО.
100% поддерживаю.
30.01.2009 в 21:41:45
Я всегда веду магистраль до конечного потребителя, а отводы делаю сжимами (орехами) или на крайняк скрутку вокруг магистрали и пропайка с последующей изоляцией.