12.12.2008 в 21:28:03
Имеется щиток, УЗО 63А 30мА и несколько автоматов. Под нагрузкой были два из них - плита и теплый пол, остальные выключены. От одного из выключенных автоматов тянется линия вот ее я взял и резанул ножницами по металлу. УЗО вырубилось и больше не включается, даже в снятом состоянии. Неужели это я его так и почему так получилось?
12.12.2008 в 21:51:43
Лазутчик написал : От одного из выключенных автоматов тянется линия вот ее я взял и резанул ножницами по металлу. УЗО вырубилось и больше не включается, даже в снятом состоянии. Неужели это я его так и почему так получилось?
Вы хоть после того, как "резанули ножницами по металлу" заизолировали жилы, идущие от автомата? Нулевой рабочий и нулевой защитный ( голубой и желто-зеленый быстрее всего ) у вас сейчас закорочены.
12.12.2008 в 22:05:34
Лазутчик написал : больше не включается, даже в снятом состоянии
Да похоже каюк ему настал. УЗО какой фирмы?
12.12.2008 в 22:23:39
avmal написал : Нулевой рабочий и нулевой защитный ( голубой и желто-зеленый быстрее всего ) у вас сейчас закорочены.
Ну сейчас я вообще щиток разобрал, а почему они должны быть закорочены в месте разреза они раздельно торчат...
УЗО фирмы АВВ, неужели оно сгорает от одного срабатывания, может попробовать его вернуть в ЭЛЕКТРОМОНТАЖ??? Две недели еще не прошли...
12.12.2008 в 22:28:57
Лазутчик написал : может попробовать его вернуть в ЭЛЕКТРОМОНТАЖ??? Две недели еще не прошли...
Вы сами себе ответили. Поставили - не работает, ничего не знаю. АВВ УЗО неплохие, но собирают под Питером.
12.12.2008 в 22:52:03
ABB всегда было средним дерьмом.
12.12.2008 в 22:54:14
Вот блин, а Легранд как?
12.12.2008 в 22:55:42
Лазутчик написал : а Легранд как?
Лучше.
12.12.2008 в 22:57:48
А Легрант не пробовал столь часто, что бы иметь уверенное мнение.
12.12.2008 в 23:10:40
Лазутчик написал : почему они должны быть закорочены в месте разреза они раздельно торчат...
Чем гадать, вы лучше снимите сантиметров пять оболочки и раздельно заизолируйте жилы.
12.12.2008 в 23:23:21
2avmal
Лазутчик написал : УЗО вырубилось и больше не включается, даже в снятом состоянии
Лазутчик написал : я вообще щиток разобрал
У автора отсоединенное от проводки УЗО не включается.
Сдохло, без вариантов.
13.12.2008 в 00:55:17
Solovey написал : У автора отсоединенное от проводки УЗО не включается.
Так может это не УЗО, а диффавтомат и автор забыл пипочку квадратную нажать перед взведением?
19.12.2008 в 18:19:24
Это было УЗО. Короче, пришел я в электромонтаж, расказал грустную историю о том как смонтировал щиток, включил УЗО, нажал на кнопку тест и выключившееся УЗО больше не включалось. Прибор понюхали, пощелкали и забрали вернув деньги. Взамен взял Легранд, 2 дня полет нормальный, правда провода больше не резал и пробовать что то не хочется...
19.12.2008 в 18:56:43
Вот и славненько!
19.12.2008 в 19:27:03
вывод- продавцы эм. не сидят на форуме Местерсити. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу