Solovey написал : У автора отсоединенное от проводки УЗО не включается.
Так может это не УЗО, а диффавтомат и автор забыл пипочку квадратную нажать перед взведением?
13.12.2008 в 00:55:17
Solovey написал : У автора отсоединенное от проводки УЗО не включается.
Так может это не УЗО, а диффавтомат и автор забыл пипочку квадратную нажать перед взведением?
19.12.2008 в 18:19:24
Это было УЗО. Короче, пришел я в электромонтаж, расказал грустную историю о том как смонтировал щиток, включил УЗО, нажал на кнопку тест и выключившееся УЗО больше не включалось. Прибор понюхали, пощелкали и забрали вернув деньги. Взамен взял Легранд, 2 дня полет нормальный, правда провода больше не резал и пробовать что то не хочется...
19.12.2008 в 18:56:43
Вот и славненько!
19.12.2008 в 19:27:03
вывод- продавцы эм. не сидят на форуме Местерсити. :)
19.12.2008 в 23:54:41
C2h5-OH написал : вывод- продавцы эм. не сидят на форуме Местерсити.
но это временное явление :)))
20.12.2008 в 10:11:54
C2h5-OH написал : вывод- продавцы эм. не сидят на форуме Местерсити.
-и что обидно- нет, чтобы мелкоту типа Легранда или Хагера "обидеть"- сразу на АББ "наехали"...Осталось еще Шнайдера "ножичком поковырять"...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу