alexei23
alexei23
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 106

14.02.2009 в 23:19:47

Выяснил. в щитке около счетчика стоит дифавтомат такой же как на фото в квартире, только С50 ...чтож делать то теперь ?

вот начало моего вопроса
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1029458&postcount=4

0
alexei23
alexei23
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 106

14.02.2009 в 23:23:38

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.02.2009 в 00:06:42

Дифф в этажном щите защищает вводной кабель и ограничивает мощность на квартиру величиной в 11кВт. Заметьте, что уставка по дифтоку 100мА - он выполняет "противопожарную" роль (при повреждении или ухудшении состояния изоляции кабеля), но для надежной защиты человека слишком груб.

alexei23 написал : Будет ли правильно если я поставлю новое УЗО на 63А и заведу под него все автоматы + дополнительный для нагревателя.?

Да, УЗО с уставкой 30мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alexei23
alexei23
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 106

17.02.2009 в 11:00:21

у меня снова 2 вопроса:

  1. Есть ли смысл поставить в квартиру дифавтомат на 40А при моей схеме? тогда получится как раз на шаг ниже.

  2. Перед дифом в квартире сейчас стоит рубильник или автомат? правильно поставить перед диффом рубильник на 40А или автомат?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.02.2009 в 12:22:19

В квартирном щитке оставляете вводной рубильник Q. Далее дополнительно к Вашей схеме подключаете фазу на 1полюсный АВ 40А +УЗО40А/10mA далее к проточному водогрею и все это не менее 10мм.кв.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу