uchenik написал : Может быть, тогда лучше разделить эту группу и добавить еще одно УЗО?

Вы просто не понимаете, что само УЗО тоже нужно защищать от сверхтока! Об этом Вам уже прямо намекают с самого начала! После УЗО стоят АВ, но они защищают не УЗО, а отходящие линии. Их суммарный ток ограничен вышестоящим автоматом, но он больше допустимого тока УЗО! Так что, сударь, не ВЕРЮ! (с)

uchenik написал : Внимательно перечитал раздел электрика.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

25.12.2008 в 11:39:35

sergey_sav написал : само УЗО тоже нужно защищать от сверхтока

С этой задачей справится автомат на вводе. :) От перегрузки не поможет. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.12.2008 в 15:16:42

ВТБ! написал : От перегрузки не поможет.

Именно это и имел в виду, если косо высказался, сорри. Вводной АВ не показан, но если от строителей, то 50А, возможно. А далее идёт УЗО по 25/0,01?!

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.12.2008 в 11:26:33

Спасибо за комментарии и критику. Согласен, что некоторые вопросы бы не возникли, прочитай я более внимательно форум. Хотя тут столько информации, что, порой, до важного и нужного не добираешься.

Теперь, вроде бы, разобрался: поменял два УЗО на диффавтоматы, переместил ряд потребителей в другие группы, некоторые линии повесил на один АВ.

В схему добавил немного конкретики, а также модели, которые планируется покупать.

Жду критики. Спасибо.