sergey_sav написал : В зонах 0, 1, 2 распред. устройства и устройства управления не устанавливаются. В зонах 1 и 2 могут устанавливаться "шнуровые" выключатели.
Я это прекрасно знаю. Мы на форуме уже много раз обсуждали эту проблему с выключателями в ванной комнате... но что я могу сказать, ну видел я их и в европе, и в америке. Но стояли именно IP44. Просто часто бывает, что женщинам надо и все тут - хоть ты тресни.
Я лично провел такой эксперимент. Включил воду горячую на макс на пол дня, и поставил в метре от ванной выключатель леграновский с рамкой ip44. Ждал я пол дня, но эффекта не было никакого (в плане срабатывания автоматики). Выключил воду, в ванной парилка разумеется - кругом конденсат. На рамке тоже. Взял тестер и активно начал им промерять каждый мм выключателя - нигде никаких признаков напруги. При этом сама клавиша под крышкой была абс сухая...снял его разобрал - внутри тоже все сухо.
Следующее испытание я провел брызгая из шланга на него слегка водой - эффект был абс такой же как и ранее, то есть никаких признаков. Далее, мне стало совсем интересно и я решил тупо просто полить его из душа :) Вот тут и сработал диф... трудно сказать сработал сам у него обычный выключатель или вдт.
Отсюда я сделал вывод, что если совсем уж кому то тяжко из женщин и им нужен выкл в ванной комнате, то поставив с рамкой ip44, подальше от воды, в общем можно надеятся что ничего не будет.
Еще наверное имеет смысл корпус выключателя на КУП посадить, тогда еще надежнее...хотя имхо все выкл в ванной комнате делают только из-за света на зеркале, что его мешает запараллелить с выкл снаружи непонятно...