Созидатель
Созидатель
Новичок

Регистрация: 02.01.2009

Тюмень

Сообщений: 7

03.01.2009 в 11:40:34

Пожалуйста, посмотрите и высскажите свои замечания! Больше всего беспокоит ветка на розетки вторая слево с сечением провода 4х3, не маловато ли будет сечения?! Плиз, разделите свои замечания на 2 категории: так пойдет и обязательно переделать! Немного лирики: изначально хотел сделать по схеме подсмотренной в одном из отелей: есть общие выключатели, которые гасят весь свет в номере, а локальные выключатели-включатели работают независимо от главного выключателя! те как бы на локальных выключателях меняется плюс с минусом! А мои электрики, поставив контактер, сделали совсем другую схему((( те сейчас получается что: в спальне выключили весь свет в квартире, в спальне в том числе, и что бы включить свет в санузле, надо включить общий выключатель и свет в спальне включится((( Как можно малой кровью исправить положение? Простите за мой французкий, я не электрик по образованию) Спасибо за внимание)

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.01.2009 в 13:46:10

Кабель ВВГ 3х4 (допустимый ток до 32А) надежно защищен автоматом 25А.

И даже допускается так делать: ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать в местах ответвления от птающей линии, если это целесообразно по условиям эксплуатации,... если питающая линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для бытовых электроприборов. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).

То, что Вам сделали электрики - первобытная дикость, допустимая в тяжелое послевоенное время в условиях полной разрухи и страшного дефицита материалов. Только для самых бедных.

У вас на одном (!) кабеле бойлер и стиралка в ванной, духовой шкаф на кухне, теплый пол, все кухонные розетки и бытовые приборы... Еще неизвестно, как выполнены соединения кабелей и ответвления к потребителям... При малейшей неполадке в проводке у вас будет обесточена кухня и ванная.

Но если конечно всё сделано с наивысшим качеством, с пропаянными или опрессованными соединениями, то работать будет. Это факт.

0
Созидатель
Созидатель
Новичок

Регистрация: 02.01.2009

Тюмень

Сообщений: 7

03.01.2009 в 14:09:31

извините за "електриков" - описАлся и уже исправился))) соединения в коробках пропаяны!

0
Созидатель
Созидатель
Новичок

Регистрация: 02.01.2009

Тюмень

Сообщений: 7

04.01.2009 в 02:22:30

Будут еще мнения? )))

0
Созидатель
Созидатель
Новичок

Регистрация: 02.01.2009

Тюмень

Сообщений: 7

04.01.2009 в 22:38:53

все еще требуется помощь!

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.01.2009 в 23:14:02

Созидатель написал : те как бы на локальных выключателях меняется плюс с минусом!

не плюс с минусом, а фаза с нулём... не контактЕр, а контактор! Малой кровью положение не исправишь! Штробы замазаны? Выключатели двухклавишные или одноклавишные? Если есть двухклавишные, то сколько их?

0
Созидатель
Созидатель
Новичок

Регистрация: 02.01.2009

Тюмень

Сообщений: 7

05.01.2009 в 00:16:14

двухклавишных 5 штук спасибо за ликбез)

0
Созидатель
Созидатель
Новичок

Регистрация: 02.01.2009

Тюмень

Сообщений: 7

10.01.2009 в 04:19:12

типо ап)

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

11.01.2009 в 00:40:08

Созидатель написал : типо ап)

вы не ответили на главный вопрос:

dinamit007 написал : Штробы замазаны?

Вам нужно вести два фазных провода и делать переключение с одного на другой и вместо выключателей ставить переключатели (с одного провода на другой), а контактор будет включать ток. Недостаток схемы - свет, который был выключен - будет включаться. Или ставить что-то типа контактора на каждый светильник.

0
Созидатель
Созидатель
Новичок

Регистрация: 02.01.2009

Тюмень

Сообщений: 7

11.01.2009 в 01:49:52

спасибо за ответ! мысль ясна! если бы мне сразу объяснили че почем, то я бы сделал щиток где-нить на равноудаленном расстоянии от выключателей, а так много надо доделывать(((

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу