Планирую повесить телевизор на выступ в стене , который является вентилляционным коробом (серия дома П-44). Можно ли на этой стене делать встроенные розетки или только накладные? а штробить эту стену для проклакди кабеля?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.01.2009 в 01:06:31

#967431

Короб бетонный? Если да - то нельзя. Только если зашить гипсокартоном.

0
Аватар пользователя
lextr

Местный

Регистрация: 10.06.2006

Москва

Сообщений: 268

07.01.2009 в 10:57:44

#971525

А почему нельзя в бетонном?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

07.01.2009 в 16:15:33

#971858

lextr написал : А почему нельзя в бетонном?

Где-то видел фотку спиленного короба - стенка тонкая, если просверлить подрозетник - можно провалиться в канал, а проводка в вентканалах вроде как запрещена. Если не провалитесь - можно

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.01.2009 в 17:57:20

#971978

karol написал : Можно ли на этой стене делать встроенные розетки

А вы об этом не спрашивайте и делайте вертикальные с центром от края 50мм - там самая большая толщина.

0
Аватар пользователя
karol

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 10

10.01.2009 в 02:37:02

#975872

а с какого края лучше делать? с левой стороны, именно там проходит непосредственно вентиляционный короб, или с правой ,где просто пустота внутри.Такая конструкция у короба, сам короб примерно 100 см ширина, из них 50 см слева- часть где вентиляц.короб, и 50 см - правая часть, где просто пустота. Была у друзей, у них встроенные розетки - 4 штуки горизонтальные , так вот они сказали, что 3 из них нормально встроены, а лишь четвертая "провалилась" в пространство. У меня тоже возникло подозрение, что толщина короба разная.

0
Аватар пользователя
kosmatch

Местный

Регистрация: 19.06.2008

Москва

Сообщений: 85

13.01.2009 в 18:37:56

#981444

В ходе недавнего ремонта также делал встроенные розетки в таком коробе (по ширине ровно по центру, по высоте - 90 см от пола). Просверлил маленькое отверстие, промерил толщину стенки (получилось около 50 мм), купил подрозетники глубиной 45 мм и ОЧЕНЬ аккуратно, не спеша, проковырял дырки под них старой стамеской (внутрь нигде не провалился). Подрозетники замазывал гипсовым клеем, предварительно все загрунтовав. Сомнений в прочности конструкции нет.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

15.01.2009 в 09:16:20

#983850

Я делал. В трех квартирах в разных домах ситуация одна и та же. С той стороны, где в венткоробе есть решетка (обычно это получается слева) его стенка достаточно толстая, чтобы обычной коронкой вырезать гнездо под обычный подрозетник. Правее стенка становится сильно тоньше (~15...20 мм). Если приспичило - туда можно поставить подрозетники под полые стены (гипсокартон).

0
Аватар пользователя
lextr

Местный

Регистрация: 10.06.2006

Москва

Сообщений: 268

15.01.2009 в 15:01:13

#984492

А чем опасен подразетник (соответственно с розеткой) внутри короба? Имется в виду случай с достаточно тонкой бетонной стенкой.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

15.01.2009 в 15:47:38

#984586

lextr написал : А чем опасен подразетник (соответственно с розеткой) внутри короба

эх не видели вы в этих венткоробах ниагарских водопадов -ВПЕЧЕТЛЯЕТ, особенно талая вода скровли

0
Аватар пользователя
Mc.Sim

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Новороссийск

Сообщений: 46

13.08.2017 в 11:05:09

#6086077

karol, тема старая, но в гугле ищется одной из первых. Поэтому допоню. Если следовать букве норм и правил, то в СНиП 41-01-2003 черным по русски написано следующее:

7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3924398/#friends#ixzz4pcZ8Umhr

Хотя я все же розетки поставил себе в венткороб. Но они будут с защитой для влажных помещений.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

16.08.2017 в 22:17:14

#6088426

Я в таких домах делаю вот так вот:

Потом из розеток не дует и сохраняется противопожарная безопасность.

0
Аватар пользователя
Dulsineya

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Одинцово

Сообщений: 2

15.05.2018 в 18:02:37

#6334635

:nо: Нельзя! Штраф! Читайте внимательно выдержку из СНиП

0
Аватар пользователя
Dulsineya

Местный

Регистрация: 15.05.2018

Одинцово

Сообщений: 2

15.05.2018 в 18:57:28

#6334693

Mc.Sim, Дело не во влажности - стены вентиляционных шахт тонкие, внутри нельзя прокладывать электрические провода.

0
Аватар пользователя
nataliablogs

Местный

Регистрация: 01.10.2018

Рубцовск

Сообщений: 1

01.10.2018 в 18:59:19

#6436458

Designman написал: Я в таких домах делаю вот так вот:

Потом из розеток не дует и сохраняется противопожарная безопасность.

Designman, А каким образом удается придерживать пластину, когда ее присверливаете? :flirt

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.10.2018 в 19:18:53

#6436483

nataliablogs, что там присверливать ? Там же по любому резьба нарезана.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.10.2018 в 09:37:12

#6438473

nataliablogs написал:

Designman написал: Я в таких домах делаю вот так вот:

Потом из розеток не дует и сохраняется противопожарная безопасность.

Designman, А каким образом удается придерживать пластину, когда ее присверливаете? :flirt

nataliablogs, Неодимовый магнит от жесткого диска и проволочка-протяжка от гофры - помогают ее удкрживать при закручивании саморезов. На 3 фото все видно )

0
Аватар пользователя
bearsib

Местный

Регистрация: 30.08.2018

Москва

Сообщений: 120

06.10.2018 в 22:47:42

#6440579

Низя в вент коробе таким заниматься... Вы розетки делаете ваккурат в общей шахте, которая сквозная сверху до низу на все 17-25 этажей. Любая протечка от соседей, с крыши - опасно просто. Схему короба бы открыли хоть раз

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.10.2018 в 23:09:43

#6440587

bearsib написал: Любая протечка от соседей, с крыши - опасно просто.

В чем заключается опасность?

0
Аватар пользователя
bearsib

Местный

Регистрация: 30.08.2018

Москва

Сообщений: 120

07.10.2018 в 21:56:41

#6441144

Radio написал: В чем заключается опасность?

вода и электричество... Штраааашнооо :o

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108565

07.10.2018 в 22:03:57

#6441148

Radio написал:

bearsib написал: Любая протечка от соседей, с крыши - опасно просто.

В чем заключается опасность?

Radio, без света сидеть, и набить шишку на лбу когда УЗО отключит розетки по утечке...
Ну и если не заделать плотно отверстия - то могут розетки свистеть, п ри включении мощной вытяжки этажом выше - вонять...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.10.2018 в 22:19:07

#6441157

BV написал: без света сидеть, и набить шишку на лбу когда УЗО отключит розетки по утечке...

Когда его (свет) просто отключают - никто же пока не убился и не умер от скуки?

Ну так это событие случается примерно в 1000 раз чаще, чем вышеупомянутая гипотетическая протечка. От которой, вероятнее всего, ничего такого и не будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108565

07.10.2018 в 22:28:28

#6441170

Radio написал:

BV написал: без света сидеть, и набить шишку на лбу когда УЗО отключит розетки по утечке...

Когда его (свет) просто отключают - никто же пока не убился и не умер от скуки?

Ну так это событие случается примерно в 1000 раз чаще, чем вышеупомянутая гипотетическая протечка. От которой, вероятнее всего, ничего такого и не будет.

Radio, Потопы бывают не часто - это верно. Основная проблема - дует если не плотно, и лучше слышно соседей.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

07.10.2018 в 23:08:12

#6441202

Designman написал: Я в таких домах делаю вот так вот: (

Designman, стена гипсолитовая что ли? У нас обычно вент. шахты высокоармированный бетоний с тонкими стенками в которой коробка все равно может оказаться в шахте. А так реализация( плохой идеи, что поделаешь желание клиента закон) хорошая конечно

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.10.2018 в 23:10:23

#6441205

serks написал: У нас обычно вент. шахты высокоармированный бетоний с тонкими стенками в которой коробка все равно может оказаться в шахте

А у нас они обычно в полкирпича.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

08.10.2018 в 17:35:16

#6441689

Radio написал:

А у нас они обычно в полкирпича.

Radio, у нас в городе завод ЖБИ, а в области Себряковский цементный.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.10.2018 в 18:02:18

#6441710

serks, у нас и жби есть, и обд, и цемента в новороссийске завались, но вот как-то покупатель, в массе своей, предпочитает что-то более другое.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

08.10.2018 в 18:23:57

#6441728

Radio написал: но вот как-то покупатель, в массе своей, предпочитает что-то более другое

...., однако кошелек заставляет покупать панельку, да и на вторичке панелек тоже хватает

0