Makim
Makim
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Москва

Сообщений: 12

04.01.2009 в 20:27:00

Добрый день. На даче провожу электрику, дом деревянный, сеть 3-х фазная закинута в дом. На улице на столбе мне сами электрики повесили счетчик и автомат на 100А, нафига такой большой они сами ответить не смогли, ну ладно не в этом вопрос. Щеток в доме делать надо самому, нарисовал схемку посмотрите пожалуйста!

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.01.2009 в 20:33:46

  1. Все линии - трёхпроводные.
  2. Земелька откуда в щитке взялась?
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Makim
Makim
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Москва

Сообщений: 12

04.01.2009 в 20:40:02

В дом входит 4 провода. А земля-это перерисовал, земли нет.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.01.2009 в 20:48:52

Makim написал : В дом входит 4 провода.

Это видно невооружённым взглядом... ;) Речь о том, что все питающие однофазные линии должны быть трёхпроводными.

А земля-это перерисовал, земли нет.

Но проводник РЕ есть.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Makim
Makim
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Москва

Сообщений: 12

04.01.2009 в 20:56:16

Перерисовал

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.01.2009 в 21:28:56

Makim написал : Перерисовал

Видимо на защиту решили плюнуть... Ваше личное дело, коль живёте один...:scare
в нижнем правом углу, осталось маленькое напоминание о нормативах... "3х4кв"... сотрите нафиг:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Makim
Makim
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Москва

Сообщений: 12

04.01.2009 в 22:01:17

Подскажите пожалуйста как правильно сделать! Может так? Я же помощи прошу, до премии гения далеко :)

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.01.2009 в 22:29:15

2Makim Аналогичных тем было море, даже не надо поиском пользоваться. Как надо? Примерно так... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=37684&d=1206543580 Подробнее http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50806 и других темах...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.01.2009 в 23:18:32

2Makim сначала скажите, какие у вас будут потребители! Не завести три фазы в мастерскую - это неуважение к трём фазам!

0
Makim
Makim
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Москва

Сообщений: 12

05.01.2009 в 10:00:19

На розетках 1 этажа холодильник, обогреватель. 2 этаж обогреватель и всякая мелочевка: зарядка для мобильника, телевизор. Мастерская: дрель, лобзик, болгарка.

0
Makim
Makim
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Москва

Сообщений: 12

05.01.2009 в 10:07:36

На первом этаже еще плита электрическая. Вот схема новая. Какие еще замечания будут?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу