04.01.2009 в 20:27:00
Добрый день. На даче провожу электрику, дом деревянный, сеть 3-х фазная закинута в дом. На улице на столбе мне сами электрики повесили счетчик и автомат на 100А, нафига такой большой они сами ответить не смогли, ну ладно не в этом вопрос. Щеток в доме делать надо самому, нарисовал схемку посмотрите пожалуйста!
04.01.2009 в 20:33:46
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.01.2009 в 20:40:02
В дом входит 4 провода. А земля-это перерисовал, земли нет.
04.01.2009 в 20:48:52
Makim написал : В дом входит 4 провода.
Это видно невооружённым взглядом... ;) Речь о том, что все питающие однофазные линии должны быть трёхпроводными.
А земля-это перерисовал, земли нет.
Но проводник РЕ есть.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.01.2009 в 20:56:16
Перерисовал
04.01.2009 в 21:28:56
Makim написал : Перерисовал
Видимо на защиту решили плюнуть... Ваше личное дело, коль живёте один...:scare
в нижнем правом углу, осталось маленькое напоминание о нормативах... "3х4кв"... сотрите нафиг:o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.01.2009 в 22:01:17
Подскажите пожалуйста как правильно сделать! Может так? Я же помощи прошу, до премии гения далеко :)
04.01.2009 в 22:29:15
2Makim Аналогичных тем было море, даже не надо поиском пользоваться.
Как надо? Примерно так...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.01.2009 в 23:18:32
2Makim сначала скажите, какие у вас будут потребители! Не завести три фазы в мастерскую - это неуважение к трём фазам!
05.01.2009 в 10:00:19
На розетках 1 этажа холодильник, обогреватель. 2 этаж обогреватель и всякая мелочевка: зарядка для мобильника, телевизор. Мастерская: дрель, лобзик, болгарка.
05.01.2009 в 10:07:36
На первом этаже еще плита электрическая. Вот схема новая. Какие еще замечания будут?
05.01.2009 в 10:12:23
Makim написал : Какие еще замечания будут?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 11:37:26
Вроде все замечания учел. Проверьте плиз. Какая из них правильная?
05.01.2009 в 11:56:12
На первой схеме одно УЗО осталось без токовой защиты, на хоз блок УЗО не помешало бы, полагаю. На второй - розеточная группа 2го этажа осталась без АВ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 12:54:44
Вот вроде так, обе схемы подправил. Какия из них более предпочтительна?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу