05.01.2009 в 12:57:22
на первой схеме - ноль на розетку 2 этаж должен проходить через УЗО, иначе при включении любой нагрузки это УЗО вам придётся долго материть, тк оно будет вырубаться...
05.01.2009 в 13:22:49
Мне больше по вкусу схема "4" - с несколькими УЗО, т.к. при одном общем УЗО утечка по одной линии приведет к отключению всего.
Надо еще вспомнить про СУП и повторное заземление.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.01.2009 в 13:28:39
Согласен с dinamit007 в том, что в мастерской 3 фазы не помешают, раз уж приходят в дом. Или хотя бы 3-х фазную розетку около щита. Мало что придется включать.
05.01.2009 в 13:36:08
dinamit007 написал : на первой схеме - ноль на розетку...
На первой схеме одно УЗО и все нули через него... :) Соглашусь, что в хоз блоке три фазы не помеха, там тоже можно установить мини щиток для однофазных потребителей. К шине РЕ не мешает добавить заземлитель.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 16:53:49
А вот так?
05.01.2009 в 17:41:42
Провод на хозблок д.б. пятижильным (с РЕ). Для 5х4 (три жилы токоведущие, рабочий ноль в ТРЕХфазке в расчет не берется) допустимый длительный ток 27А. Т.е. перед УЗО нужно поставить 3р-автомат на 25А. УЗО на 50А не делают, бывают на 25, 40, 63А. Предпочтительно поставить на 40А ("запас прочности" при АВ 25А)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.01.2009 в 17:51:15
Необходимо на схеме "подключить" к шине РЕ повторное заземление и СУП.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.01.2009 в 18:09:46
А плита точно будет однофазной? Иногда рационально раскидать по фазам. Заземление будете по всем правилам рассчитывать и закапывать контур?
05.01.2009 в 18:13:26
Makim написал : А вот так?
Не читаем?...
sergey_sav написал : К шине РЕ не мешает добавить заземлитель.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 18:27:49
Заземление будет, но когда, неизвестно. Плита однофазная. Вот только не понял, что значит к шине РЕ добавить повтороное заземление или СУП! Вот как получается пока.
05.01.2009 в 18:33:04
Makim написал : Вот только не понял, что значит к шине РЕ добавить повтороное заземление или СУП!
См.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.01.2009 в 18:35:26
Да, запутали человека в конец!.. Он схемы не успевает перерисовывать!
05.01.2009 в 22:01:53
Почитав про заземление, я понял так, что надо шину РЕ заземлить, если жто так, то схема будет выглядеть след образом:
05.01.2009 в 22:15:21
2Makim Если не устали перерисовывать, то можно было бы привести в соответствие и питание плиты... ;) При однофазном питании кабель 3*6.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.01.2009 в 22:22:30
На сечения я уже глаза закрыл, мне и так понятно где какие сечения, главное сто б вся схема была в норме. Ух, устал рисовать. Еще будут замечания?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу