Доброго времени суток!
Новая посудомоечная машина Electrolux стоит рятом с новой плитой этой же фирмы. При касании корпусов одновременно - бьёт током :cool: . Не сильно но весьма ощутимо. И плита и посудомойка подключены к розеткам с 3-мя проводами т.е. зануляющий провод (PE) в обеих розетках есть. В розетку с ПМ включены микроволновка и чайник. Между их корпусами током не бьёт.
Могу ли я соединить корпуса плиты и ПМ проводом, чтобы ток шел по нему а не по членам моей семьи? Или это бракованная посудомоечная машина?
Заранее благодарен за дельный совет. С уважением, Александр.
04.01.2009 в 20:59:12
Вызовите мастера по гарантии - он разберется в чем дело. Проблему надо устранять исправлением, а не придумыванием всяких перемычек.
04.01.2009 в 21:25:13
Из вот этого
aleks_prow написал : И плита и посудомойка подключены к розеткам с 3-мя проводами
совершенно не следует вот это
aleks_prow написал : т.е. зануляющий провод (PE) в обеих розетках есть.
Было бы неплохо разобраться, есть ли там вообще PE, и если есть - то откуда он там берётся.
04.01.2009 в 21:36:42
Спасибо за дельный совет. Только смущают два обстоятельства. Во первых, машина куплена в интернет магазине в столице (нашей:) ), там же и ближайший сервис центр. Все вопросы по гарантии решаются только через сдачу магазинному курьеру, в общем семь раз отмерять надо прежде чем связываться. Во вторых, при контакте с устройствами включенными в одну розетку ПМ током не дёргает. Вот и думаю, может подключиться к питанию параллельно плите? На форуме много пишут что современные стиралки и посудомойки могут слегка током дёргать в домах без заземления. Только решения проблемы нет ни где, типа конструкчия такая... и с этим надо смириться.
04.01.2009 в 21:44:27
Threepwood написал : Было бы неплохо разобраться, есть ли там вообще PE, и если есть - то откуда он там берётся.
В обеих розетках посмотрел. Это всего две розетки в квартире с РЕ проводом. В обеих PE и N звонятся с небольшим(0.8Ом - печная, 1Ом- обычная) сопротивлением. На щитке PE и N прикручены к корпусу щитка. Линия PE от этих двух розеток до щитка где-то в стене обьединены в один провод т.к. PE из квартиры выходит один.
04.01.2009 в 21:56:59
aleks_prow написал : Это всего две розетки в квартире с РЕ проводом. В обеих PE и N звонятся с небольшим(0.8Ом - печная, 1Ом- обычная) сопротивлением.
А между собой они звонятся при всех полностью отключенных потребителях квартиры? У обоих рассматриваемых устройств корпуса звонятся с защитными контактами своих вилок?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.01.2009 в 22:04:19
aleks_prow написал : На щитке PE и N прикручены к корпусу щитка. Линия PE от этих двух розеток до щитка где-то в стене обьединены в один провод т.к. PE из квартиры выходит один.
04.01.2009 в 22:20:01
aleks_prow написал : При касании корпусов одновременно - бьёт током . Не сильно но весьма ощутимо.
это уже обсуждалось - бьёт током от встроенного фильтра машины. Это не опасно, так как напряжение не более 30 V, а ток совсем малый. У вас не работает защитное заземление РЕ
04.01.2009 в 23:06:19
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!:clapping
Всем огромное спасибо за ответы. Особенно sergey_sav и Leonid53.
Прежде всего проверил при выключенном "пакетнмке" J13 на всю вкартиру (перед счетчиком) звонятся ли между собой корпуса плиты и ПМ. Контакта между ними не было, в розетках линии РЕ звонились. Далше дело техники, виновником оказался разогнутый слишком сильно заземляющий контакт розетки ПМ. Посудомойка не контачила с линией РЕ, а с виду все было как надо. Всё восстановил, ПМ больше не кусается!
За одно проверил правильность подключения квартиры в щитке. Всё полностью соответствует схеме.
Всем огромное спасибо.
С уважением, Александр.
04.01.2009 в 23:14:05
рад, что всё разрешилось :) У меня вот так и продолжает бить током, так как в квартире двухпроводка, а настоящей земли в подъезде нет :(
04.01.2009 в 23:37:30
Сообщение от Leonid53 У меня вот так и продолжает бить током, так как в квартире двухпроводка, а настоящей земли в подъезде нет
Так и у меня настоящей земли нет. PE и N в щитке обьединены. А линию РЕ можно и самому до щитка прокинуть. Правда, возможны проблемы с обслуживающей организации. У нас категорически отказываются что-либо менять без проекта.