Доброго времени суток!

Новая посудомоечная машина Electrolux стоит рятом с новой плитой этой же фирмы. При касании корпусов одновременно - бьёт током :cool: . Не сильно но весьма ощутимо. И плита и посудомойка подключены к розеткам с 3-мя проводами т.е. зануляющий провод (PE) в обеих розетках есть. В розетку с ПМ включены микроволновка и чайник. Между их корпусами током не бьёт.

Могу ли я соединить корпуса плиты и ПМ проводом, чтобы ток шел по нему а не по членам моей семьи? Или это бракованная посудомоечная машина?

Заранее благодарен за дельный совет. С уважением, Александр.

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

04.01.2009 в 20:59:12

Вызовите мастера по гарантии - он разберется в чем дело. Проблему надо устранять исправлением, а не придумыванием всяких перемычек.

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

04.01.2009 в 21:25:13

Из вот этого

aleks_prow написал : И плита и посудомойка подключены к розеткам с 3-мя проводами

совершенно не следует вот это

aleks_prow написал : т.е. зануляющий провод (PE) в обеих розетках есть.

Было бы неплохо разобраться, есть ли там вообще PE, и если есть - то откуда он там берётся.

0
Аватар пользователя
aleks_prow

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Висагинас

Сообщений: 29

04.01.2009 в 21:36:42

Спасибо за дельный совет. Только смущают два обстоятельства. Во первых, машина куплена в интернет магазине в столице (нашей:) ), там же и ближайший сервис центр. Все вопросы по гарантии решаются только через сдачу магазинному курьеру, в общем семь раз отмерять надо прежде чем связываться. Во вторых, при контакте с устройствами включенными в одну розетку ПМ током не дёргает. Вот и думаю, может подключиться к питанию параллельно плите? На форуме много пишут что современные стиралки и посудомойки могут слегка током дёргать в домах без заземления. Только решения проблемы нет ни где, типа конструкчия такая... и с этим надо смириться.

0
Аватар пользователя
aleks_prow

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Висагинас

Сообщений: 29

04.01.2009 в 21:44:27

Threepwood написал : Было бы неплохо разобраться, есть ли там вообще PE, и если есть - то откуда он там берётся.

В обеих розетках посмотрел. Это всего две розетки в квартире с РЕ проводом. В обеих PE и N звонятся с небольшим(0.8Ом - печная, 1Ом- обычная) сопротивлением. На щитке PE и N прикручены к корпусу щитка. Линия PE от этих двух розеток до щитка где-то в стене обьединены в один провод т.к. PE из квартиры выходит один.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.01.2009 в 21:56:59

aleks_prow написал : Это всего две розетки в квартире с РЕ проводом. В обеих PE и N звонятся с небольшим(0.8Ом - печная, 1Ом- обычная) сопротивлением.

А между собой они звонятся при всех полностью отключенных потребителях квартиры? У обоих рассматриваемых устройств корпуса звонятся с защитными контактами своих вилок?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.01.2009 в 22:04:19

aleks_prow написал : На щитке PE и N прикручены к корпусу щитка. Линия PE от этих двух розеток до щитка где-то в стене обьединены в один провод т.к. PE из квартиры выходит один.

  • отсюда подробнее- а счетчик тогда как подключен?
  • и корпус щитка только Вами используется для подключения третьего провода защитного заземления ( РЕ) или и соседями тоже?
0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

04.01.2009 в 22:20:01

aleks_prow написал : При касании корпусов одновременно - бьёт током . Не сильно но весьма ощутимо.

это уже обсуждалось - бьёт током от встроенного фильтра машины. Это не опасно, так как напряжение не более 30 V, а ток совсем малый. У вас не работает защитное заземление РЕ

0
Аватар пользователя
aleks_prow

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Висагинас

Сообщений: 29

04.01.2009 в 23:06:19

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!:clapping
Всем огромное спасибо за ответы. Особенно sergey_sav и Leonid53. Прежде всего проверил при выключенном "пакетнмке" J13 на всю вкартиру (перед счетчиком) звонятся ли между собой корпуса плиты и ПМ. Контакта между ними не было, в розетках линии РЕ звонились. Далше дело техники, виновником оказался разогнутый слишком сильно заземляющий контакт розетки ПМ. Посудомойка не контачила с линией РЕ, а с виду все было как надо. Всё восстановил, ПМ больше не кусается! За одно проверил правильность подключения квартиры в щитке. Всё полностью соответствует схеме. Всем огромное спасибо.

С уважением, Александр.

0
Вложение
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

04.01.2009 в 23:14:05

рад, что всё разрешилось :) У меня вот так и продолжает бить током, так как в квартире двухпроводка, а настоящей земли в подъезде нет :(

0
Аватар пользователя
aleks_prow

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Висагинас

Сообщений: 29

04.01.2009 в 23:37:30

Сообщение от Leonid53 У меня вот так и продолжает бить током, так как в квартире двухпроводка, а настоящей земли в подъезде нет

Так и у меня настоящей земли нет. PE и N в щитке обьединены. А линию РЕ можно и самому до щитка прокинуть. Правда, возможны проблемы с обслуживающей организации. У нас категорически отказываются что-либо менять без проекта.

0