....вот такая вентиляция.

0
Вложение
Аватар пользователя
vinsit

Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

04.03.2006 в 23:20:16

НЕТ не имеет. Из каждого помещения должен быть свой прямой канал выше уровня кровли. Общие сведения о вентиляции: http://www.vinsit.ru/info/articles/ventilation/003/

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

05.03.2006 в 07:00:55

найдите СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ СНиП 2.08.01-89.

4.8. Вытяжная вентиляция с естественным побуждением выполняется, как правило, в соответствии со схемами, рис. 2. Преимущественной является схема, показанная справа. При этом каждая квартира соединяется со сборным вытяжным каналом посредством попутчика.

2vinsit А как же многоэтажки?

0
Аватар пользователя
vinsit

Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

05.03.2006 в 17:16:49

!A_n_d_y! написал : найдите СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ СНиП 2.08.01-89. > 2vinsit А как же многоэтажки?

Во-первых нужно смотреть СНиП 2.08.01-89* Цитата: 3.5. Местные вентиляционные каналы одной квартиры объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м. т.е. СНиП написан на худой конец, хотябы так подсоединяли бы. :-( А правильно, тем более если это Ваш дом, как я сказал выше. Во-вторых, сочуствую всем жителям типовых, современных многоэтажек, вытяжка у них работать никогда не будет, плюс если человек на 3 этаже поставил на нее вентилятор, то весь этот воздух станет притоком на четвертом. :( :)

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

06.03.2006 в 05:29:58

2vinsit
Вопрос то был про "Имеет право на жизнь?" :) :) - а на жизнь согласно СНИПу имеет право. Хотя естественно, раздельные каналы лучше. А по поводу многоэтажек , выходя на кухню, всегда есть жуткое желание проклясть всеми возможными способами всех причастных лиц - разработчиков СНИПа, проектировщиков, заказчиков и строителей :) Особенно с их "естественным побуждением"

0
Аватар пользователя
Serg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

06.03.2006 в 11:34:49

2Katod

Как справедливо говорит vinsit - необходимо продлить индивидуальные отводы до следующего этажа, и только там соединять. Тогда можно. Но кто мешает Вам сделать индивидуальные каналы? это технологически правильнее, обслуживание такой вентиляции проще, захотели поставить вытяжку - вопросов не будет...