Конечно поможет, особенно на базе автотрансформатора. Мощностью не менее 1,5 мощности компрессора.
15.01.2009 в 16:19:34
Конечно поможет, особенно на базе автотрансформатора. Мощностью не менее 1,5 мощности компрессора.
15.01.2009 в 18:46:00
ИМХО. Проверьте сначала проводку у себя в помещении - плохой контакт в розетке, скрутка окислилась, само гнездо в розетках окислены, ПОНИЖЕННОЕ напряжение в сети - замер тестером-вольтметром. Учитываем, что в момент пуска ТОК потребляется раз в 7 больше (пусковой ток). Может проводка в это помещение проведено ТОНКИМ БЕСПЕРЕБОЙНИК- ТАКОЙ мощности стоит нехилых денег.
15.01.2009 в 23:22:38
AMA3OH с проводкой в гараже все отлично я уже и так и сяк пробовал .
16.01.2009 в 00:11:48
220sigaret
[QUOTE]компрессор поршневой на 2.2 киловатт , напряжение в сети 230 вольт , запусться компрессор не может , начинает работать электромотор и через 5 сек останавливается (при этом резко падает напряжение в сети )[QUOTE]
Смотрите - какого сечения проводка подходит к вашему помещению - длинный тонкий провод приводит к падению напряжения при увеличении нагрузки. Так же необходима ревизия розетки - на окисление контактов и соединений - проверять от щитка до розетки. На вид может норально выглядеть, но коррозия уже сделала свое дело...
16.01.2009 в 00:24:54
Смотрите - какого сечения проводка подходит к вашему помещению - длинный тонкий провод приводит к падению напряжения при увеличении нагрузки. Так же необходима ревизия розетки - на окисление контактов и соединений - проверять от щитка до розетки. На вид может норально выглядеть, но коррозия уже сделала свое дело...
Спасибо , завтра проверю розетку и щиток и посмторю что там с проводом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу