Один датчик движения (ANAM ALX 5003) находиться на первом этаже, а второй - на втором. Они должны поочереди включать три светильника с люминисцентными лампами
14.01.2009 в 15:52:20
Один датчик движения (ANAM ALX 5003) находиться на первом этаже, а второй - на втором. Они должны поочереди включать три светильника с люминисцентными лампами
14.01.2009 в 16:20:39
ANAM ALX 5003 имеет двухпроводное подключение, поэтому прямое подключение двух датчиков не получится. Только через промежуточное реле.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.01.2009 в 10:21:58
Если можно схемку. И как подключить светильники с люминисцентными лампами, что бы после отключения датчика они не мерцали (не моргали)
16.01.2009 в 10:59:45
Двухпроводное подключение датчика подразумевает протекание тока через нагрузку даже в выключенном состоянии, что и вызывает мерцание люминисцентных ламп. Готовы ли Вы произвести доработку схемы и электропроводки?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.01.2009 в 15:22:44
Готов ко всему. Заранее спасибо
16.01.2009 в 15:45:21
А решение не хотите попробовать?
16.01.2009 в 17:01:16
Реле поставьте
16.01.2009 в 17:55:41
nov_ab написал : Они должны поочереди включать три светильника с люминисцентными лампами
а туда обычные лампы нельзя поставить? на коротковременном режиме работы, они будут экономичней
16.01.2009 в 19:36:24
К сожалению нет. Сказали что бы висели они.
"параллельно лампам люстры, той группы, что с подсветкой конденсатор 0,22мкФх630В и всё" - это параллельно каждой каждой лампе ставиться конденсатор, т.е. в моем случае их будет шесть штук. Я правильно понял
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу