Perestroyka
Perestroyka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 208

18.01.2009 в 17:22:44

Перед заливкой пола необходимо уложить кабель электрический на пол. Раствор как то повредит изоляцию, нужно во что то укладывать кабель, или можно прям так???

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

18.01.2009 в 17:23:50

2Perestroyka
Лучше в гофре укладывать, если это не греющий кабель теплого пола.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

18.01.2009 в 17:30:51

Разумно будет между плитами шумотеплоизоляции гофру с кабелем уложить. Максимально прямолинейно. Тогда будет шанс кабель заменить. А лет через... это обязательно вам светит. Хотя и в стяжке гофра хорощо себя ведет:) Но, голый кабель ни ни:cool:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2009 в 17:46:04

Perestroyka написал : Раствор как то повредит изоляцию, нужно во что то укладывать кабель, или можно прям так???

Угроза для кабеля существует, если перед заливкой раствором вам его затопчут рабочие, для которых этот кабель лишь препятствие для передвижения по объекту. Именно для этого его обычно затягивают в "гофру", чтобы стал более заметным.:) ГОСТ не противится заливке провода или кабеля в оболочке в раствор, но только не на стадии изготовления плит для строительства.

lahr написал : Но, голый кабель ни ни

Думаете, что "голый" это уже порнография?:)

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

18.01.2009 в 17:48:04

avmal написал : Думаете, что "голый" это уже порнография?

Точно - это порнография!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2009 в 17:59:30

mww08 написал : Точно - это порнография!

Наше законодательство придерживается другого мнения по этому вопросу - если голый или даже изображаешь половой акт, то это не обязательно порнография - это должна доказать специальная комиссия.:)
0
Волков.
Волков.
Новичок

Регистрация: 06.07.2008

Москва

Сообщений: 48

18.01.2009 в 18:21:39

lahr написал : А лет через... это обязательно вам светит.

В большинстве случаев электропроводка рассчитана на весь срок службы здания. Какой гарантийный производителем срок службы провода? Если конечно вы не используете сечение провода под критическими нагрузками- но это уже неграмотный расчет при проектирование электропроводке в целом.

0
$O$
$O$
Новичок

Регистрация: 06.06.2008

Рожище

Сообщений: 19

18.01.2009 в 19:49:47

avmal написал : затягивают в "гофру", чтобы стал более заметным.

Улыбнуло.

0
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

19.01.2009 в 01:36:11

кабель можно муровать, а провод? кстати, а чем грозит деформация кабеля( например пару раз на критический изгиб завернули и уложили) особенно если стоят противопожатные узо на 100мА и входное на 30 мА.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

19.01.2009 в 01:43:49

2НЕЗНАЙКА_

НЕЗНАЙКА_ написал : кабель можно муровать, а провод?

По нынешним правилам проводка в домах должна делаться С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ !!!

НЕЗНАЙКА_ написал : кстати, а чем грозит деформация кабеля

Сломаются жилы или изоляция лопнет и тогда появиться необходимость ЗАМЕНЫ. А это как раз должно быть предусмотрено.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2009 в 03:34:20

Дядя Сёма° написал : По нынешним правилам проводка в домах должна делаться С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ !!!

Перестаньте - "нынешние правила", как и всегда, позволяют делать исключения.

Дядя Сёма° написал : Сломаются жилы или изоляция лопнет и тогда появиться необходимость ЗАМЕНЫ.

Это возможный вариант, при котором производитель кабеля не будет нести ответственности, но если исполнитель монтажа при необходимости это сделает, то это будет на его совести и не обязательно к чему-то приведет плохому - все зависит от квалификации исполнителя.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу