Аватар пользователя
Perestroyka

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 208

18.01.2009 в 17:22:44

#989129

Перед заливкой пола необходимо уложить кабель электрический на пол. Раствор как то повредит изоляцию, нужно во что то укладывать кабель, или можно прям так???

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

18.01.2009 в 17:23:50

#989132

2Perestroyka
Лучше в гофре укладывать, если это не греющий кабель теплого пола.

0
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

18.01.2009 в 17:30:51

#989138

Разумно будет между плитами шумотеплоизоляции гофру с кабелем уложить. Максимально прямолинейно. Тогда будет шанс кабель заменить. А лет через... это обязательно вам светит. Хотя и в стяжке гофра хорощо себя ведет:) Но, голый кабель ни ни:cool:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2009 в 17:46:04

#989160

Perestroyka написал : Раствор как то повредит изоляцию, нужно во что то укладывать кабель, или можно прям так???

Угроза для кабеля существует, если перед заливкой раствором вам его затопчут рабочие, для которых этот кабель лишь препятствие для передвижения по объекту. Именно для этого его обычно затягивают в "гофру", чтобы стал более заметным.:) ГОСТ не противится заливке провода или кабеля в оболочке в раствор, но только не на стадии изготовления плит для строительства.

lahr написал : Но, голый кабель ни ни

Думаете, что "голый" это уже порнография?:)

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

18.01.2009 в 17:48:04

#989162

avmal написал : Думаете, что "голый" это уже порнография?

Точно - это порнография!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2009 в 17:59:30

#989177

mww08 написал : Точно - это порнография!

Наше законодательство придерживается другого мнения по этому вопросу - если голый или даже изображаешь половой акт, то это не обязательно порнография - это должна доказать специальная комиссия.:)

0
Аватар пользователя
Волков.

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Москва

Сообщений: 48

18.01.2009 в 18:21:39

#989216

lahr написал : А лет через... это обязательно вам светит.

В большинстве случаев электропроводка рассчитана на весь срок службы здания. Какой гарантийный производителем срок службы провода? Если конечно вы не используете сечение провода под критическими нагрузками- но это уже неграмотный расчет при проектирование электропроводке в целом.

0
Аватар пользователя
$O$

Местный

Регистрация: 06.06.2008

Рожище

Сообщений: 19

18.01.2009 в 19:49:47

#989365

avmal написал : затягивают в "гофру", чтобы стал более заметным.

Улыбнуло.

0
Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

19.01.2009 в 01:36:11

#990026

кабель можно муровать, а провод? кстати, а чем грозит деформация кабеля( например пару раз на критический изгиб завернули и уложили) особенно если стоят противопожатные узо на 100мА и входное на 30 мА.

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

19.01.2009 в 01:43:49

#990032

2НЕЗНАЙКА_

НЕЗНАЙКА_ написал : кабель можно муровать, а провод?

По нынешним правилам проводка в домах должна делаться С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ !!!

НЕЗНАЙКА_ написал : кстати, а чем грозит деформация кабеля

Сломаются жилы или изоляция лопнет и тогда появиться необходимость ЗАМЕНЫ. А это как раз должно быть предусмотрено.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2009 в 03:34:20

#990122

Дядя Сёма° написал : По нынешним правилам проводка в домах должна делаться С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ !!!

Перестаньте - "нынешние правила", как и всегда, позволяют делать исключения.

Дядя Сёма° написал : Сломаются жилы или изоляция лопнет и тогда появиться необходимость ЗАМЕНЫ.

Это возможный вариант, при котором производитель кабеля не будет нести ответственности, но если исполнитель монтажа при необходимости это сделает, то это будет на его совести и не обязательно к чему-то приведет плохому - все зависит от квалификации исполнителя.:)

0
Аватар пользователя
Bad Guy

Местный

Регистрация: 04.08.2008

Харьков

Сообщений: 792

19.01.2009 в 03:36:51

#990123

Дядя Сёма° написал : Сломаются жилы или изоляция лопнет

Или при небольшой токовой перегрузке потечет под механической нагрузкой изоляция - и КЗ.

0
Аватар пользователя
Взводатор

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

19.01.2009 в 11:12:50

#990371

avmal написал :

По нынешним правилам проводка в домах должна делаться С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ!!!

Перестаньте - "нынешние правила", как и всегда, позволяют делать исключения.

Непреодолима тяга народа к халяве и к нарушению правил...

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

19.01.2009 в 23:44:20

#991558

2avmal

Угу, сделаешь сегодня сам себе послабление, а потом отделку восстанавливать после замены куска кабеля. Я лучше правильно сделать посоветую. Не так давно налетел на севкабелевском NYMе, Хорошо, что только вскрытием распред коробки обошлось.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2009 в 00:37:07

#991621

Дядя Сёма° написал : Не так давно налетел на севкабелевском NYMе, Хорошо, что только вскрытием распред коробки обошлось.

Вы налетели не на NYMе, а на раздолбаях, которые эти проводки соединяли.

0
Аватар пользователя
Bad Guy

Местный

Регистрация: 04.08.2008

Харьков

Сообщений: 792

20.01.2009 в 00:38:02

#991623

Дядя Сёма° написал : Не так давно налетел на севкабелевском NYMе

Опа, а что не так с Севкабелевским NYM? Или ошибка монтажа была просто?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2009 в 00:54:02

#991633

Bad Guy написал : Или ошибка монтажа была просто?

Можно было этот вопрос и не задавать, прочитав об устранении повреждения в коробке. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу