Дядя Сёма° написал : Сломаются жилы или изоляция лопнет
Или при небольшой токовой перегрузке потечет под механической нагрузкой изоляция - и КЗ.
19.01.2009 в 03:36:51
Дядя Сёма° написал : Сломаются жилы или изоляция лопнет
Или при небольшой токовой перегрузке потечет под механической нагрузкой изоляция - и КЗ.
19.01.2009 в 11:12:50
avmal написал :
По нынешним правилам проводка в домах должна делаться С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ!!!
Перестаньте - "нынешние правила", как и всегда, позволяют делать исключения.
Непреодолима тяга народа к халяве и к нарушению правил...
19.01.2009 в 23:44:20
2avmal
Угу, сделаешь сегодня сам себе послабление, а потом отделку восстанавливать после замены куска кабеля. Я лучше правильно сделать посоветую. Не так давно налетел на севкабелевском NYMе, Хорошо, что только вскрытием распред коробки обошлось.
20.01.2009 в 00:37:07
Дядя Сёма° написал : Не так давно налетел на севкабелевском NYMе, Хорошо, что только вскрытием распред коробки обошлось.
Вы налетели не на NYMе, а на раздолбаях, которые эти проводки соединяли.
20.01.2009 в 00:38:02
Дядя Сёма° написал : Не так давно налетел на севкабелевском NYMе
Опа, а что не так с Севкабелевским NYM? Или ошибка монтажа была просто?
20.01.2009 в 00:54:02
Bad Guy написал : Или ошибка монтажа была просто?
Можно было этот вопрос и не задавать, прочитав об устранении повреждения в коробке. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.