Magicinema
Magicinema
Новичок

Регистрация: 29.01.2008

Москва

Сообщений: 32

19.01.2009 в 17:42:35

Диапазон регулирования по мощности датчиков движения фирмы Legrand. Вопрос к тем, кто имеет опыт установки датчиков движения фирмы Legrand. Автоматический выключатель 300W с ручным управлением (7756 55) В характеристиках указан диапазон мин. и мах. возможная нагрузки, 30-300 Вт. У меня коммутируемая нагрузка совсем небольшая: 2-10 вт, светодиодные светильники... Будет ли работать датчик на таких малых нагрузках?, прдполагаю, что нет.. Какой выход из данной ситуации? Возможно зашунтировать сопротивлением, но не хочется впустую тратить энергию. Или есть такие датчики движения , у которых пределы работы по нагрузке позволяют их использовать в моем случае?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.01.2009 в 18:12:55

Смотрите датчики с прямым питанием, а не через нагрузку, с трёхпроводным включением.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Magicinema
Magicinema
Новичок

Регистрация: 29.01.2008

Москва

Сообщений: 32

19.01.2009 в 18:50:18

sergey_sav написал :

Да, но они дорогие и на нагрузку 1000 Вт, зачем мне такие? Есть ли альтернатива(другие датчики)или техническое решение?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.01.2009 в 23:49:39

Magicinema написал : Есть ли альтернатива(другие датчики)или техническое решение?

Есть и более дешевые, чем пр-ва Легран, датчики... http://www.chip-dip.ru/product0/9000022491.aspx просто для примера, этих "клонов" достаточно много.

0
Magicinema
Magicinema
Новичок

Регистрация: 29.01.2008

Москва

Сообщений: 32

22.01.2009 в 20:02:57

Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу