22.01.2009 в 18:42:19
аматор1 написал : а трое уже признались
Я один из них. Реально имел место случай когда включение ЛАТРов номиналом 9 А приводило к отключению вводного автомата 10А.
Kamikaze написал : 8-амперный ЛАТР при включении стабильно выбивает С10...
Из цитаты видно что не я один с этим сталкивался на практике.
При этом у меня в деревне не разу при включении точно такого же ЛАТРа не вылетали пробки номиналом 6.3А
22.01.2009 в 19:43:26
аматор1 написал : Сообщение от Перец Скорей всего при запаивании на планки или сопля, или, если обмотки параллельны, то не сфазированы(перепутали концы
Обмотки на ШЛ включаються последовательно,были сфазированы. Попутал первичку со вторичкой-до этоге не догадался никто,в том числе и Перец.
22.01.2009 в 19:55:22
Алексейй написал : Попутал первичку со вторичкой-до этоге не догадался никто,в том числе и Перец.
А "сопля" , по-вашему, что?
22.01.2009 в 20:34:16
Алексейй написал : Попутал первичку со вторичкой-до этоге не догадался никто,в том числе и Перец.
Да уж... не догадался. Можно и перепутать, если обмотки одним проводом сделаны.
22.01.2009 в 23:09:56
Алексейй написал : тал первичку со вторичкой-до этоге не догадался никто
Закон один - если уверен что делаешь правильно - ищи бяку там где ковырялся. До такого додуматься никто и немог, исходили из уверенности что делается все правильно, но вот в "великие материи" в этом случае обязательно лезем.;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.05.2011 в 10:00:13
Плавный пуск трансформаторов см.
20.05.2011 в 10:54:56
Solovey написал : Реально имел место случай когда включение ЛАТРов номиналом 9 А приводило к отключению вводного автомата 10А.... ...При этом у меня в деревне не разу при включении точно такого же ЛАТРа не вылетали пробки номиналом 6.3А
Длительность переходного процесса при включении, пока устаканится симметрия намагничивания сердешника, сильно зависит от внутреннего сопротивления сети. Чем оно ниже (тоисть чем "мощнее" сеть), тем дольше это длится. Плюс к тому при мощной сети больше пик-фактор тока при однобоком насыщении сердешника. Вот и...
20.05.2011 в 19:59:19
чукча написал : Длительность переходного процесса при включении, пока устаканится симметрия намагничивания сердешника, сильно зависит от внутреннего сопротивления сети.
Я бы сформулировал так:-..от суммарного сопротивления сети и обмотки. И , ессно, от параметров кривой перемагничивания материала сердешника.
Однако, буде последовательно с ЛАТром включён пусковой резистор, шунтируемый после пуска, например, контактами реле, то про пусковой ток можно забыть.
20.05.2011 в 21:43:31
Cлушайте, что говорит gyrator.
Правильно говорит. Человек очень опытный в подобных вещах.
При включении железного тр-ра процесс в первое время нельзя считать установившимся, поэтому традиционные формулы индуктивного сопротивления на частоте сети неверны. Пуск описывается специальными дифф. уравнениями, которые решаются только численно. В них учитываются параметры реального железного сердечника. На картинке выше эти уравнения просчитаны средствами симулятора.
05.09.2020 в 23:20:41
Возможно, кому-то пригодится. Пусковой ток трансформатора, эксперимент, причины и осциллограмма:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу