Utuk написал :
Хочется перенести электрощиток внутри квартиры. Управляющий сказал забавную вещь - типа не надо никаких согласований, лишь бы щиток был как живой - на той же высоте, с тем же количеством автоматов и т.д. Вопрос - действительно ли есть условия расположения электрощитков в жилых помещениях? А то я только для операционных нашел - там не ниже 1.6 метра....
А не скушно на этом форуме, квалификация прямо на глазах растет. :)
Оказывается, в ПУЭ нет никаких особых указаний на высоту установки щитов. Максимум, что хотят:
ПУЭ 7.1.28. ...
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
То есть вешаешь куда хочешь, и говоришь "мне там удобно показалось". :)