Поопробуй пересчитай возможный расчетный ток утечки, если рядом будет с 10мА. включая даже печку можно выхватить сработку УЗО.

А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

31.01.2009 в 10:01:04

serge_m написал : Сделайте так:

Сила тока одинакова во всех участках цепи, так что Узо---->АВ, либо АВ---->УЗО - один перец. Читайте внимательно, совет уже дан, и не раз, заметьте... В главном(домовом) щитке кабель, что в баню, повесить не на выход УЗО, а на вход.

0
serge_m
serge_m
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

02.02.2009 в 21:27:34

Alex_Penza написал : Сила тока одинакова во всех участках цепи, так что Узо---->АВ, либо АВ---->УЗО - один перец. Читайте внимательно, совет уже дан, и не раз, заметьте... В главном(домовом) щитке кабель, что в баню, повесить не на выход УЗО, а на вход

Вы не правильно поняли. При чём здесь сила тока в участках последовательной цепи? Я схематически написал человеку то же самое что вы словами. Прочитайте внимательнее. Цель - убрать каскад одинаковых УЗО, тем самым утечка в цепи Бани будет отслеживаться одним УЗО, утечка в цепи остального дома - другим. В моём посте специально есть схематический вариант того что имеется сейчас и того что я посоветовал сделать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2009 в 21:41:27

serge_m написал : утечка в цепи Бани будет отслеживаться одним УЗО, утечка в цепи остального дома - другим.

Так и должно быть.

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

03.02.2009 в 17:29:27

До товарища не доходит, что ЛЮБАЯ линия имеет ток утечки. Раскрутит он хозяина на УЗО 100мА хотя оно и противопожарное.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2009 в 17:55:56

Профан2 написал : Раскрутит он хозяина на УЗО 100мА хотя оно и противопожарное.

... и не будет защищать хозяина ...:(

0
Adel
Adel
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

03.02.2009 в 23:07:54

Оригинально так читать эту тему. Напоминает испорченный телефон. Никто в сообщения не вчитывается, вот и получаются что простые вещи по десять раз обмусоливаются. Еще раз повторю. Разделить линии на 2 путем перекидывания кабеля с выхода узо на вход крайне затруднительно. В моем случае просто не хватет длины кабелей.
Да, было в итоге поставлено узо на 100мА. Собственник был предупрежден, что требуется перелопачивать щит и делать по уму. Но деньги людям дороже. Не вырубает и ладно, остальное пофиг.

0
Adel
Adel
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

03.02.2009 в 23:11:11

"До товарища не доходит, что ЛЮБАЯ линия имеет ток утечки. Раскрутит он хозяина на УЗО 100мА хотя оно и противопожарное"

Не понятно что вы имеете в виду. Естественно любая линия имеет определенный ток утечки. И что? В моем случае хозяина никто ни на что не разводил. Было с самого начала сказано, что надо линии резделять в параллель. Но это работа, а она стоит денег. Денег как обычно жалко. Сделано в итоге так как сделано.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2009 в 23:28:31

Adel написал : Сделано в итоге так как сделано.

Лучше бы не браться за такую работу.

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

03.02.2009 в 23:30:50

Adel написал : В моем случае просто не хватет длины кабелей.

а заменить? как я понимаю - все провода внутрищитковые!

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

05.02.2009 в 16:42:11

Adel написал : Было с самого начала сказано, что надо линии резделять в параллель. Но это работа, а она стоит денег. Денег как обычно жалко

То есть - Нарастить кабель на длину 200-300мм - получается дороже покупки и установки нового УЗО? Совсем ничего не понимаю.