Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.02.2009 в 12:16:50

есть два транса на 220/2000В 1кВт. нужно получить 4кВ. Первички соединяются паралельно, вторички последовательно вроде. Начало обмотки каждого транса подсоединено к магнитопроводу. Чтобы получить 4кВ надо соединить фазный вывод 1-го транса с сердечников 2-го? или соединить вместе сердечник трансоф а напругу снимать с выводов 1-го и второго?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.02.2009 в 12:34:47

Если устраивает напряжение 4кВ так, что каждый полюс будет 2 кВ относительно земли, то да, "соединить вместе сердечникИ трансоф а напругу снимать с выводов 1-го и второго". Фазировкой первичных обмоток добиться появления 4кВ на выходе (при одинаковых трансах первичные обмотки д.б. соединены противофазно). Это категорически предпочтительный вариант. По-другому - придется целиком изолировать один транс от "земли" на 2кВ)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.