06.02.2009 в 16:04:15

Простой вопрос: есть духовка макс.мощностью 3 кВт; проложен провод такой же мощности. В представительстве АЕГ говорят, что 3 для 3 вполне хватит; местный электрик говорит, что нужен провод на 5. Кто прав?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2009 в 16:31:29

Yarkolp написал : электрик говорит, что провод сгорит, нужно менять на 5 кВт.

Вообще-то провод измеряется не в киловаттах, а в квадратных миллиметрах.

0
Yarkolp
Yarkolp
Новичок

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 24

06.02.2009 в 16:32:43

Провод не штатный, без заземления, как подключено - хз (он в стене, и сказать что-либо еще затрудняюсь).

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.02.2009 в 16:37:33

Yarkolp написал : Провод не штатный, без заземления, как подключено - хз (он в стене, и сказать что-либо еще затрудняюсь).

Тогда слушайте электрика, похоже, и на форуме будут затруднения с ответом....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Yarkolp
Yarkolp
Новичок

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 24

06.02.2009 в 21:06:11

Ну вот электрик сказал, что сейчас провод то ли 1,5, то ли 2,5 в сечении, а нужен 3х4. Подробнее попытаюсь завтра спросить...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.02.2009 в 21:11:24

Yarkolp написал : Ну вот электрик сказал, что сейчас провод то ли 1,5, то ли 2,5 в сечении, а нужен 3х4.

На духовку в 3 кВт достаточно 3*2,5 по меди.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2009 в 22:29:01

sergey_sav написал : На духовку в 3 кВт достаточно 3*2,5 по меди.

Да и в розетку 4 квадрата не зарядишь.

0
Yarkolp
Yarkolp
Новичок

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 24

09.02.2009 в 09:12:24

Спросить пока не удалось, однако по всей видимости на одном проводе с духовкой последовательно сидит стиралка и возможно что-то еще. Тогда точно не хватит... Кстати, правильно я понимаю, что в этой маркировке первая цифра - число проводов (2 - без заземления, 3 - с ним), а потом уже сечение в миллиметрах?

avmal написал : Да и в розетку 4 квадрата не зарядишь.

Ну может он собрался напрямую как-то тянуть... А на какой максимальный размер можно посадить розетку, чтобы хватило на духовку 3 квт и что-то еще поменьше?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2009 в 11:21:47

Yarkolp написал : по всей видимости на одном проводе с духовкой последовательно сидит стиралка и возможно что-то еще. Тогда точно не хватит...

Это ничего не меняет. Или включать нагрузки поочередно, если автомат вышибать будет, или сразу тянуть отдельную линию на духовку или на СМ. Розеточные группы выполняются кабелем 3х2,5.

Yarkolp написал : первая цифра - число проводов (2 - без заземления, 3 - с ним), а потом уже сечение в миллиметрах?

Количество жил и сечение в квадратных миллиметрах.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2009 в 23:07:35

Духовка - фигня! А вот какой провод нужен для варочной панели? Например, вот для такой: http://bosch-bt.ru/products/cat170/PIF675T01E/ Мощность подключения: 6,8 кВт Да еще духовка в 3 kW. А еще чайник в 2 квт, СВЧ, Посудомойка и т.д. Вообще, как кухня без газа подключается правильно? (количество проводов и их сечение?)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2009 в 23:21:40

olpd написал : А вот какой провод нужен для варочной панели?

Независимо от панели 3х6, если сеть однофазная.

olpd написал : Да еще духовка в 3 kW. А еще чайник в 2 квт, СВЧ, Посудомойка и т.д. Вообще, как кухня без газа подключается правильно?

ПММ - отдельная линия 3х2,5. Духовка - отдельная линия 3х2,5. Все остальное из перечисленного подключается к групповой розеточной группе "фартука".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.