Простой вопрос: есть духовка макс.мощностью 3 кВт; проложен провод такой же мощности. В представительстве АЕГ говорят, что 3 для 3 вполне хватит; местный электрик говорит, что нужен провод на 5. Кто прав?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2009 в 16:31:29

Yarkolp написал : электрик говорит, что провод сгорит, нужно менять на 5 кВт.

Вообще-то провод измеряется не в киловаттах, а в квадратных миллиметрах.

0
Аватар пользователя
Yarkolp

Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 24

06.02.2009 в 16:32:43

Провод не штатный, без заземления, как подключено - хз (он в стене, и сказать что-либо еще затрудняюсь).

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.02.2009 в 16:37:33

Yarkolp написал : Провод не штатный, без заземления, как подключено - хз (он в стене, и сказать что-либо еще затрудняюсь).

Тогда слушайте электрика, похоже, и на форуме будут затруднения с ответом....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Yarkolp

Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 24

06.02.2009 в 21:06:11

Ну вот электрик сказал, что сейчас провод то ли 1,5, то ли 2,5 в сечении, а нужен 3х4. Подробнее попытаюсь завтра спросить...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.02.2009 в 21:11:24

Yarkolp написал : Ну вот электрик сказал, что сейчас провод то ли 1,5, то ли 2,5 в сечении, а нужен 3х4.

На духовку в 3 кВт достаточно 3*2,5 по меди.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2009 в 22:29:01

sergey_sav написал : На духовку в 3 кВт достаточно 3*2,5 по меди.

Да и в розетку 4 квадрата не зарядишь.

0
Аватар пользователя
Yarkolp

Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 24

09.02.2009 в 09:12:24

Спросить пока не удалось, однако по всей видимости на одном проводе с духовкой последовательно сидит стиралка и возможно что-то еще. Тогда точно не хватит... Кстати, правильно я понимаю, что в этой маркировке первая цифра - число проводов (2 - без заземления, 3 - с ним), а потом уже сечение в миллиметрах?

avmal написал : Да и в розетку 4 квадрата не зарядишь.

Ну может он собрался напрямую как-то тянуть... А на какой максимальный размер можно посадить розетку, чтобы хватило на духовку 3 квт и что-то еще поменьше?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2009 в 11:21:47

Yarkolp написал : по всей видимости на одном проводе с духовкой последовательно сидит стиралка и возможно что-то еще. Тогда точно не хватит...

Это ничего не меняет. Или включать нагрузки поочередно, если автомат вышибать будет, или сразу тянуть отдельную линию на духовку или на СМ. Розеточные группы выполняются кабелем 3х2,5.

Yarkolp написал : первая цифра - число проводов (2 - без заземления, 3 - с ним), а потом уже сечение в миллиметрах?

Количество жил и сечение в квадратных миллиметрах.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2009 в 23:07:35

Духовка - фигня! А вот какой провод нужен для варочной панели? Например, вот для такой: http://bosch-bt.ru/products/cat170/PIF675T01E/ Мощность подключения: 6,8 кВт Да еще духовка в 3 kW. А еще чайник в 2 квт, СВЧ, Посудомойка и т.д. Вообще, как кухня без газа подключается правильно? (количество проводов и их сечение?)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2009 в 23:21:40

olpd написал : А вот какой провод нужен для варочной панели?

Независимо от панели 3х6, если сеть однофазная.

olpd написал : Да еще духовка в 3 kW. А еще чайник в 2 квт, СВЧ, Посудомойка и т.д. Вообще, как кухня без газа подключается правильно?

ПММ - отдельная линия 3х2,5. Духовка - отдельная линия 3х2,5. Все остальное из перечисленного подключается к групповой розеточной группе "фартука".

0
Аватар пользователя
stepanych

Местный

Регистрация: 23.11.2008

Новочеркасск

Сообщений: 586

09.02.2009 в 23:42:42

У меня сейчас электроплита с духовкой подключены через клеммник от щитка кабелем 3х4. Собираюсь менять плиту на встраиваемые панель и духовой шкаф. Потребляемая мощность, понятно, не изменится, но с подключением надо что-то менять. Получается, надо поставить двойную розетку 2х32А? Такие бывают в природе, или надо ставить коробку и две одинарных розетки?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.02.2009 в 00:05:17

stepanych написал : надо поставить двойную розетку 2х32А?

Панель подключается при возможности напрямую, а духовка к обычной бытовой розетке с ЗК 16А.

0
Аватар пользователя
Yarkolp

Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 24

10.02.2009 в 11:58:41

olpd написал : А вот какой провод нужен для варочной панели?

У нас она слава богу газовая... А вот с духовкой интересная вещь выяснилась: ее родной провод, который с вилкой - 3х1.5. В итоге и остальной решили оставить (нашли квалифицированного электрика), только будет он лично ее.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2009 в 08:22:59

avmal написал : Независимо от панели 3х6, если сеть однофазная. ПММ - отдельная линия 3х2,5. Духовка - отдельная линия 3х2,5. Все остальное из перечисленного подключается к групповой розеточной группе "фартука".

И при этом сечение кабеля, который должен подходить к квартире?

Спасибо за ответы!!!

0