12.02.2009 в 12:25:10
Всем здравствуйте! Подскажите кто знает, сколько проводов можно прокладывать в гофротрубе? Труба - диаметр 20мм, провод-сечение 1,5мм. Или может ссылку на соответствующий документ подкиньте.
12.02.2009 в 23:38:10
_ Не думаю, что где-то это задокументировано, но есть нюансы. Например, в трубе протянется 18 проводов, куда они пойдут дальше? Если они от разных автоматов, то они не могут иметь соединений в одной разветвительной коробке. Соответственно, через эту коробку их ТРАНЗИТОМ придётся разводить в разные стороны. Насколько это удобно или даже возможно? Если же где-то есть документ с ограничениями, сам буду рад почитать.
12.02.2009 в 23:54:09
наполнение кабель-каналов,как помнится,должно быть не более 40%,здесь можно идти по аналогии.следует также исходить из нагруженности проводов-у меня пластиковая труба на 40 мм под завязку-все кабеля с хорошим запасом по току и потребители работают в этом направлении не все сразу
13.02.2009 в 11:24:20
я вот про документацию ничего не нашел, а на практике сталкивался.Работал с "нормальными" электриками, так вот мы тянули в 20 гофре по 2 провода3х1,5 на разные расстояния(5-45)м, а вот 2 провода3х2,5 в 20 можно протянуть не больше 15м(дальше тяжело)
13.02.2009 в 12:31:29
Валена написал : Не думаю, что где-то это задокументировано
Заполнение трубы что-то вроде 40%.
13.02.2009 в 13:39:45
Ни чего страшного случится не должно!
13.02.2009 в 13:41:18
Вот табличка с каталога DKC Таблица выбора гофрированных труб в зависимости от количества проводов и размеров сечения Площадь поперечного Количество проводов, шт. Внешний диаметр сечения провода, мм2 трубы, мм 1,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 20 2,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 25 4 2 / 3 / 4 / 5 20 / 20 / 25 / 25 6 2 / 3 / 4 / 5 20 / 25 / 32 / 32 10 2 / 3 / 4 / 5 25 / 32 / 32 / 40 16 2 / 3 / 4 / 5 32 / 32 / 40 / 40 25 2 / 3 / 4 / 5 32 / 40 / 50 / 50 35 2 / 3 / 4 / 5 40 / 50 / 50 / 63 50 2 / 3 / 4 / 5 50 / 50 / 63 / 63 70 2 / 3 / 4 50 / 63 / 63 95 2 / 3 63 / 63 120 2 63 150 2 63
13.02.2009 в 14:33:28
Andry59 написал : 1,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 20 2,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 25 4 2 / 3 / 4 / 5 20 / 20 / 25 / 25 6 2 / 3 / 4 / 5 20 / 25 / 32 / 32 10 2 / 3 / 4 / 5 25 / 32 / 32 / 40 16 2 / 3 / 4 / 5 32 / 32 / 40 / 40 25 2 / 3 / 4 / 5 32 / 40 / 50 / 50 35 2 / 3 / 4 / 5 40 / 50 / 50 / 63 50 2 / 3 / 4 / 5 50 / 50 / 63 / 63 70 2 / 3 / 4 50 / 63 / 63 95 2 / 3 63 / 63 120 2 63 150 2 63
Cегодня тоже в одном магазине видел на стенде DKC такую таблицу. Очень полезная надо сказать. В принципе картина ясна. Всем спасибо! Другая проблема есть: не знаю как фото к вопросу прикрепить, а следовательно и задать вопрос нет смысла задавать. Подскажите!
13.02.2009 в 17:19:13
Теперь эти четыре провода надо подвести(развести) к выключателям. А как не знаю, то ли каждый в отдельной гофре пускать, то ли так оставлять? Подскажите как правильно? Фото прилагается. Средний выключатель 2х-клавишный поэтому три подразетника.
14.02.2009 в 09:34:34
_ Ведите всю трубу до среднего подразетника, от него вправо-влево разведёте. Трубу на нынешнем месте разветвлять нельзя, делать соединения в средней коробке тоже. Вправо-влево провода должны проходить транзитом.
14.02.2009 в 12:35:49
Валена написал : нельзя, делать соединения в средней коробке тоже.
Почему?
14.02.2009 в 13:32:48
Валена написал : _ Ведите всю трубу до среднего подразетника, от него вправо-влево разведёте. Трубу на нынешнем месте разветвлять нельзя, делать соединения в средней коробке тоже. Вправо-влево провода должны проходить транзитом. __________________
То есть нужно сделать как на рисунке?
14.02.2009 в 14:23:10
флэш написал : То есть нужно сделать как на рисунке?
Я бы ввел все кабели в среднюю коробку, а из нее уже развел нужные провода по соседним коробкам непосредственно из коробки в коробку.
15.02.2009 в 08:32:31
avmal написал : Цитата: Сообщение от Валена нельзя, делать соединения в средней коробке тоже.
Почему?
_ В мире существуют определённые стандарты для безопасного использования электричества. Не делать в одной коробке соединений проводов, идущих от разных автоматов - одно из них. Хотя здесь я погорячился. Один фазный провод и, естественно, один автомат на всех. Но если длины проводов хватает, без соединений всё-равно лучше.
15.02.2009 в 10:12:09
Валена написал : если длины проводов хватает, без соединений всё-равно лучше.
Не знаю какие соединения вы имеете ввиду, но без соединений вообще еще ни одна электросеть не существовала. А длина проводов прекрасно видна на фотографии - это может вас избавить от гаданий.