Аватар пользователя
bopoh575

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

16.02.2009 в 17:59:24

Ситуация такая: имеется кабинет, в котором есть деревяные шкафы, внутри которых установлены розетки прямо на стенках этого шкафа. Подскажите, мне кажется, это не правильно, дайте ссылку на нормативные документы (ПУЭ, ГОСТ, СНиП???). Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

17.02.2009 в 15:35:56

Смотря какие розетки и какой кабель. А в деревянном доме с деревянной стенкой жить без эл-ва?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.02.2009 в 15:45:59

не помню где , но монтаж на негорючем основании

0
Аватар пользователя
PoloAlex

Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 136

17.02.2009 в 16:06:45

Что за розетки стоят

0
Аватар пользователя
bopoh575

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 48

17.02.2009 в 16:13:03

LAV написал :

да, но в деревяном доме проводка открытая, а здесь все скрытое.

PoloAlex написал :

обыкновенные, внешние еще советского производста.

0
Аватар пользователя
PoloAlex

Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 136

17.02.2009 в 16:40:37

bopoh575 написал : обыкновенные, внешние еще советского производста.

Сложно без картинки - если это розетки наружной установки каторые применяются для наружного монтажа во влажных помещенияе то впринципе нормально, так как у них корнус полностью изолирует внутрености от поверхности шкафа, если это розетка посажена на адаптер то нужно смотреть есть ли негорючая основа.
Советцкий наружнве розетки помню тока такие круглинкие - у них небыло задней стенки. Все зависит от тога как и что поставили - можно как говорится и из Г. сделат конфетку каторая будет гораздо надежее специальных изделий от некторых производителей.

0
Аватар пользователя
AndrewK

Местный

Регистрация: 11.10.2006

Львов

Сообщений: 362

18.02.2009 в 10:25:41

Если простояли с совковых времен - простоят и дальше, если конечно в шкафу 2-5киловатный нагреватель не подключать

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

18.02.2009 в 10:27:02

AndrewK написал : , если конечно в шкафу 2-5киловатный нагреватель не подключать

...вещи сушить!!!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу