без бубна раскинув моском: вы отогнули общий провод для двух групп ламп, а две группы вкл последовательно
18.02.2009 в 17:09:27
без бубна раскинув моском: вы отогнули общий провод для двух групп ламп, а две группы вкл последовательно
18.02.2009 в 17:20:41
Да,но такое будет только если выключатель рвет ноль, т.е неправильный монтаж. Потому что при правильном монтаже в данном случае не горело бы вовсе, т.к ноль общий.
18.02.2009 в 22:18:37
Вне зависимости, ноль идет на выключатель, или фаза, при правильном подключении люстры она должна нормально гореть. Смотрите наверху. Выключите автомат, разведите провода, включите автомат, включите выключатель. Проверьте индикатором все провода. Если горит на двух, а на третьем не горит - третий отгибаем и он будет общим. Если на одном горит, а на других не горит - у вас неправильная схема, если доступ к коробке ограничен, забиваем на ноль на выключателе - отгибаем его, он будет общий. Берём две лампочки Ильича, подключаем: по проводу с каждой к общему, и по одному с каждой на оставшиеся два провода. Включаем автомат. щелкаем выключателем. Если всё будет нормально работать (от каждой клавиши будет зажигаться одна лампочка), разбираемся с люстрой - скоммутируйте внизу, а потом уже на высоте подключите к проводам. Коммутировать удобно wago 222.
19.02.2009 в 12:10:39
Может это внутри люстры комутация не правельная! Было бы фото того что внутри!
19.02.2009 в 12:12:03
azus6 написал : Нуля в нормально установленном выключателе быть не должно.
Если распайка не находится в этом выключателе!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.