Dan19 написал :
- Ввод на 15 КВт.
Dan19 написал :
Вводной хочется поставить на 63А (УЗО 100 мА),
Если у вас 15кВТ - это понятно - больше за отдельные не малые деньги. То с какой радости на вход дифф. автомат на 63А ? Или всётаки на входе УЗО на 63 а перед ним автомат на 25-32А?
15 кВт это по ~23 ампера на фазу. Если проверят то могут сильно ругаться и заставить поменять автомат на 25 ну максимум 32А - были прецеденты у меня у соседей по посёлку ещё когда было разрешено 5 кВт - дык он автоматы разбирал и ставил корпус от других :-)
Ну и ещё судя по колву групп у вас дом не одноэтажный? Ну покрацнйе мере тех этаж есть....
У меня сделано как ( правда переделаног только частями так как дом построен в 90м году и переделаны по нормальному потом только часть ) - ВРУ - там главный чисто автомат 4P от него два 2P автомата на баню и сторожку ( в бане свой щиток с узо и автоматами) и 3P автомат на кабель который по стене ( в металорукаве) идёт до главного щита на тех.этаже - где котёл, сауна, душевая, гараж, бойлер). От главного щита стояк на второй тёплый и третий летний этаж. На каждом этаже свои щитки уже с разводом по группам на этажах.
Так проще выходит - нет дикого количества атоматов, узо и проводов в одном щите.....
P.S. Счётчик у меня прямо на КТП - там всего два потребителя я и сосед - и на каждого по трёхфазному электронному счётчику и оттуда кабели в земле к нему и ко мне.
P.S. ВРУ на стене дома металический щит IP 55