28.02.2009 в 13:04:26
Столкнулся на рынке с тем, что моножила в кабеле ВВГ одного номинала различается у разных продавцов, причем солидно – видно на глаз! Какой должен быть диаметр моножилы сечением 1,5; 2,5мм? Речь не о формуле для вычисления, а о допусках в производстве. Подскажите, пожалуйста!
28.02.2009 в 14:12:57
Диаметр жилы (или сечение) является справочной информацией. Эти значения могут отличаться от номинальных при соответствии сопротивления жилы значениям по ГОСТ 22483-77.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.02.2009 в 16:34:36
Егор-Минск написал : а о допусках в производстве.
28.02.2009 в 16:43:39
Егор-Минск написал : Какой должен быть диаметр моножилы сечением 1,5; 2,5мм?
По справочнику (по ГОСТ 22483-77): 1,5мм2 - диаметр - 1,38 мм 2,5мм2 - диаметр - 1,78 мм
28.02.2009 в 20:17:27
Всем спасибо! Пойду изучать...
28.02.2009 в 22:46:05
Егор-Минск написал : Какой должен быть диаметр моножилы сечением 1,5; 2,5мм? Речь не о формуле для вычисления, а о допусках в производстве.
:) Занижение сечения с целью экономии меди весьма распространено ( и дело м.б. вовсе не в допуске )
01.03.2009 в 09:04:13
iale написал : Занижение сечения с целью экономии меди весьма распространено
Надо немного представлять процесс производства жилы кабеля. Имеется изначально "чушка" меди. Это "бревно" примерно 1.5м длиной и диаметром где как, но обычно 60см. Из этой чушки за много раз прокатывают проволоку. Раз - это прокат и отжиг. Если отжиг делать по специальному термопрофилю, а так же применять больше ступеней прокатки (прокат с меньшим шагом уменьшения диаметра), то можно получить более низкое сопротивление проволоки. Вот и получается, что экономия на массе меди, но зато дороже оборудование и дольше время производства. При оптимизации этого можно получить больше прибыль. При этом вовсе не нарушая стандартов.
01.03.2009 в 11:03:37
2Андрёй Предположим, то производитель катанки "довел" ее до класса М00 - уд. сопротивление 17 мОм
По ГОСТ 22483-77 для сечения 1.5 мм2 сопротивление проволоки не должно превышать 12 мОм/м.
А теперь считаем удельное сопротивление - получаем 18 мОм.
Т.е. "вилка" - от 17 до 18 мОм. Для 18 мОм диаметр проволоки - 1.38 мм, для 17 мОм - 1.34 мм.
Дельта - 4 "сотки".
А теперь вопрос - в к.н. ПУНП 3х1.5 с диаметром ТПЖ дай Бог 1.3 мм бескислородная медь или особая технология обжига-прокатки ?
01.03.2009 в 12:21:44
Про ПУНП не знаю. А вот экономическое обоснование на новую технологию частично обсчитывал для Томсккабеля.
01.03.2009 в 13:06:47
Андрёй написал : А вот экономическое обоснование на новую технологию частично обсчитывал для Томсккабеля.
И что там "нового" ? Высокотемпературная сверхпроводимость ? :) Для меди есть физический предел проводимости, хоть заотжигайся - меньше он не станет.
02.03.2009 в 08:51:39
Кроме самой меди на параметры провода влияет и изоляция. Вернее скорость охлаждения жилы. При испытании провода определенным током смотрят на выделение тепла. Видимо где-то есть лазейка, чтобы уменьшить диаметр не нарушая стандартов.
02.03.2009 в 15:34:24
Андрёй написал : При испытании провода определенным током смотрят на выделение тепла. Видимо где-то есть лазейка, чтобы уменьшить диаметр не нарушая стандартов.
:) Например, сделать по своим ТУ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу