woodpecker
woodpecker
Новичок

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 61

04.03.2009 в 00:19:41

  1. Подскажите, пожалуйста, какой дифавтомат (ток отключения, количество полюсов, схема подключения) можно поставить при подсоединении варочной панели по двухфазной схеме. (раньше плита была трехфазная и подключалась просто через трехфазный автомат). За одно еще вопросик:
  2. При подключении трехфазного водогрея какой дифавтомат нужно использовать (ток отключения и т.п.), трубы ППР.
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.03.2009 в 00:30:09

Маловероятно, что получите полноценный ответ... :( Может всё же намекнёте про мощность агрегатов... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

woodpecker
woodpecker
Новичок

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 61

04.03.2009 в 00:38:00

Мощность варки - 7 кВт, т.к. подключение двухфазное, то провода используются 4х2,5 мм, т.е. по нагрузке автомат будет на 16 ампер. Интересует вопрос, на какой ток утечки ориентироваться и есть ли дифавтоматы для двухфазных сетей, а то я встречал только для однофазных (двухполюсные) и для трехфазных (четырехполюсные)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2009 в 01:10:17

woodpecker написал : раньше плита была трехфазная и подключалась просто через трехфазный автомат

Через него же и двухфазную запитывайте. А ток утечки для защиты человека только один пределен - не более 30мА.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.03.2009 в 08:37:52

  1. Дифф 4р В16/0,03 (С16/0,03). Один фазный полюс будет незадействован. На диффе нарисована схемка, к каким полюсам подключена внутренняя цепь тестирования - эти полюса д.б. подключены.

  2. При применение защитного зануления (в просторечье - заземления в щитке) - аналогично плите (30мА), на соответствующий ток. При отсутствии зануления - на 10мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

woodpecker
woodpecker
Новичок

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 61

06.03.2009 в 00:29:12

Спасибо! А если на оставшийся свободным полюс подклкючить духовку, схема защиты будет работать? Ничего я особо не нарушу???

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.03.2009 в 00:37:19

При правильном подключении (фаза и ноль на духовку с выхода диффа) - все будет правильно работать.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу