Vodnik написал :
Проходит 5-жильный кабель. Хочу подключить к нему новую розетку.
Уточните марку кабеля, материал и сечение жил, способ прокладки;
этап монтажа - кабель уже проложен или нет;
число полюсов, характеристику и номинал автомата, наличие УЗО;
основное назначение этой линии и назначение дополнительной розетки.
Потому как одно дело кабель в офисном коробе с парой десятков компьютеров на линии и добавление розетки в короб.
И совсем другое "врезать" в замурованный под штукатуркой кабель к электроплите ещё одну "розеточку" для стиралки/посудомойки. Да ещё и попытаться разместить всё это в миниатюрной распред.коробке.
Похоже, это годится только для моножилы... У меня провод многожильный.
johnlc написал :
т.н. "Орех" вполне подходит под вашу задача правда разделать кабель от внешней изоляции придется сантиметров на 30...
Орех? А на что это похоже? Киньте ссылочку, а то Яндекс, действительно, кедровые находит...
ВТБ! написал :
Уточните марку кабеля, материал и сечение жил, способ прокладки;
этап монтажа - кабель уже проложен или нет;
число полюсов, характеристику и номинал автомата, наличие УЗО;
основное назначение этой линии и назначение дополнительной розетки.
Ну, марку кабеля уже не помню... Гибкий, медный, пять жил по 2,5 кв. Проходит в деревянном доме за потолком в гофре. Розетка нужна для подключения комплекса аудио-видео аппаратуры. Но если я найду подходящий ответвитель, то таким образом и свет развёл бы (новая прокладка).
В китайском "световом занавесе" - крохотная колодка с прорезью сбоку, в неё заводятся жилы и зажимаются винтом. Неужели никто больше не додумался произвести нечто подобное, только посолиднее? Удобно и надёжно.