Почему на станки в производстве и вообще ставят кнопки на магнитных пускателях, а не рубильники которые включаются в ручную? За ранее всем спасибо! Если что этот вопрос нам задали на уроке электрические материалы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

07.03.2009 в 20:10:03

Hitman_007 написал : Почему на станки в производстве и вообще ставят кнопки на магнитных пускателях, а не рубильники которые включаются в ручную?

Во первых, в целях безопасности, во вторых у магнитных пускателей выше быстродействие.

0
Hitman_007
Hitman_007
Новичок

Регистрация: 11.06.2008

Заволжье

Сообщений: 50

07.03.2009 в 20:14:35

большое спасибо

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

07.03.2009 в 20:36:06

Hitman_007 написал : Почему на станки в производстве и вообще ставят кнопки на магнитных пускателях, а не рубильники которые включаются в ручную?

потому что на одну кнопку влючение как правило савят несколько кнопок выключения(в проблемных местах), опять же при пропадании сети станок отключится сам и не сможет включится самостоятельно.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

07.03.2009 в 20:58:43

Кнопка коммутирует обмотку пускателя, следовательно, гораздо меньший ток. Поэтому может быть достаточно удалена от пускателя и двигателя станка для удобства и проводка к ней выполняется проводом меньшего сечения.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

07.03.2009 в 21:01:54

, ,

Тут вот есть несколько кнопок, которые включают что о вроде "пускателей", но большинство кнопок все же связаны с компьютером. Да и кнопками их уже трудно назвать. Я их даже почти и не нажимаю. Так .прикосаюсь легонько:)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.03.2009 в 21:07:10

А еще магнитные пускатели имеют тепловое реле-для защиты ЭД от перегрузки. Также могут быть реле минимального напряжения и реле максимального тока.

Это первое. Во вторых--дистанционное управление.

Ну и главное-конечно же безопасность. До 1953 года магнитных пускателей еще не было - применялись как раз открытые перекидные рубильники.--на мраморных щитах , с медными ножевыми контактами Были как на одно положение (вкл\выкл) так и на 2---для пересоединения ЭД с треугольника на звезду, в целях уменьшения пускового тока.

А еще были пластинчатые предохранители ---которые при сгорании разбрызгивались расплавленным металлом.

Все это было запрещено после 1953 года из-за опасности ожогов рук и лица.

0
Hitman_007
Hitman_007
Новичок

Регистрация: 11.06.2008

Заволжье

Сообщений: 50

07.03.2009 в 21:16:33

а вот при такой схеме установки кнопки на станок , конечно она нарисована не очень, но тем не менее можно без теплового реле(КК) ее собрать?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.03.2009 в 22:08:36

Собрать то можно и без тепловушки и работать будет... только Вы речь вели о любом станке, а значит и движок может оказаться не слабым... да и не дешёвым...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Hitman_007
Hitman_007
Новичок

Регистрация: 11.06.2008

Заволжье

Сообщений: 50

07.03.2009 в 22:12:14

спасибо за ответ на этот вопрос > а вот при такой схеме установки кнопки на станок...

0