14.03.2006 в 19:13:24
Квартира в новостройке - свободной планировки 3 комнаты, ввод сделан 3-х фазный, во внутреквартирном щитке трехполюсный автомат на 25 А, далее планирую сделать так как на схеме
16.03.2006 в 08:22:33
Не оставте без внимания! Схема сделана с учетом экономиии средств и места в щитке - 24 модуля, насколько она функциональна? Дифы и автоматы буду использовать - Moeller. Разводка ВВГ 3х2.5 - розетки, 3х1.5 освещение. Можно ли объединить розетки и освещение в ванной и душевой - два разных помещения под один автомат 10А и провод на 1.5, нагрузка - максимум эл.фен? Можно ли заменить 16А автоматы на 20А - они есть в наличии? Спасибо!
16.03.2006 в 09:48:20
qwerd написал : нагрузка - максимум эл.фен
Не стоит делать розетки во влажных помещениях без крайней на то необходимости. Или хотя бы защитите её отдельным дифавтоматом на 10мА: током долбанёт да ещё и свет погаснет - то-то паники будет. А освещение можно объединить.
Можно ли заменить 16А автоматы на 20А - они есть в наличии?
Можно, но не нужно - Вы же для себя делаете и с нуля, лучше минимизировать риски.
Схема сделана с учетом экономиии средств и места в щитке - 24 модуля
Смените щиток и избавьтесь от этого ограничения. Вовсе необязательно сразу набивать его до отказа аппаратами, главное - как можно больше отдельных групп проводки и резерв места в щитке.
16.03.2006 в 10:46:55
qwerd написал : с учетом экономиии средств и места в щитке - 24 модуля,
Поменяйте щиток с запасом места - иначе потом локти кусать будете...:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу