Уважаемые, ещё раз здравствуйте.

Нужна помощь. Скорее всего, ветеранов домовых электросетей :) На представленных ниже фото можно видеть щит "хрущёвки" 1961 года, до которго я добрался в эти выходные. Вопросов, собственно, три. Как видно на фото, через щит проходит четырёхпроводный стояк. Один из проводников имеет меньшее сечение - предположительно это "ноль". Участок общей изоляции снят. Квартира же питается от отдельных проводников - нулевой проводник имеет одинарную изоляцию, фазный имеет двойную (отдельное фото). Проводники алюминиевые. Также в щите имеются двухжильные провода, один из них с оголёнными концами, он обесточен. Вопрос номер один: почему квартира запитана отдельным вводом. Вопрос номер два: каким образом может быть запитана соседняя, через эту стену со щитом, квартира. Вопрос номер три: как лучше присоединяться к алюминиевым проводникам в щите, т.к. планируется проложить в квартиру новый вводной кабель. Заранее большое спасибо!

P.S. Чёрную изоленту я наложил на повреждённые участки изоляции и дополнительно обмотал места присоединения к кабелю в щите. P.P.S. Примерно в 1990-м году имела место некая авария (как раз в соседней за этой стеной квартире женщина получила сильный удар током в ванной комнате), для устранения которой проводились работы в щите. Может даже меняли стояк. Более точной информации нет.

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

10.03.2009 в 21:37:12

sergs написал : Вопрос номер один: почему квартира запитана отдельным вводом. Вопрос номер два: каким образом может быть запитана соседняя, через эту стену со щитом, квартира.

Скорее всего, скрутка где-то за стеной(у соседки), или чуть ниже Вашего щитка.

sergs написал : как лучше присоединяться к алюминиевым проводникам в щите, т.к. планируется проложить в квартиру новый вводной кабель.

Вам надо сжим У 731М - "орех"

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

11.03.2009 в 10:29:06

Спасибочки :)

Загадка в том, что к соседям никаких проводов/кабелей не отходит. А ниже нашего щитка по стояку всё покрыто пылью веков. Поверх слоя то ли алебастра, то ли цементного раствора :)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

11.03.2009 в 13:39:40

Велось и подключалось, как левой пятке ЖЭКовского электрика захочется. Не ищите тут логику, голова заболит.

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

13.03.2009 в 09:30:36

Уважаемые, научите уму-разуму: хотел проложить вводной кабель 3x10 кв.мм, нацеливался на ВВГ, а оказалось, что такого сечения бывает только минимум 4 жилы, а в наличии вообще только 5x16 кв.мм. Что бы такое придумать, а? :)

P.S. А каким кабелем в современных домах подключают квартиры? Интересен, конечно же однофазный ввод.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.03.2009 в 09:34:37

положите четырехжильный.

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

13.03.2009 в 10:00:23

Так нету :) Четырёхжильный ВВГ теоретически бывает, но сейчас его нет. А ВВГ 3x10 и не появлялся.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.03.2009 в 13:52:07

10мм.кв. это 50А автомат и/или 11кВт. Вы собираетесь ставить эл. плиту?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2009 в 14:16:27

sergs написал : Что бы такое придумать, а?

Возьмите кусок "гофры" 20мм и запустите в него 3 куска ПВ-3 или ПВ-1 10,0 кв.мм.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

13.03.2009 в 14:23:30

avmal написал : "гофры" 20мм

Больше не меньше,25мм и нормально,вдруг пригодится!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2009 в 14:29:06

services написал : Больше не меньше,25мм и нормально,вдруг пригодится!

Что ват там еще хотите запихивать? Телефон, интернет, коаксиал из силового стояка? Второй ввод? Вполне хватит и двадцатки - запас там не нужен. А если полиэтиленовая труба от квартиры до стояка проложена, то гофра понадобится только от ввода до квартирного щита.

0