Я и не говорю про электроплиту. Вы подсчитайте мощность потребителей в доме. Кабель в дом тянуть всё равно надо, но сечение кабеля для 1ф и 3ф РАЗНОЕ.
13.03.2009 в 18:40:42
Я и не говорю про электроплиту. Вы подсчитайте мощность потребителей в доме. Кабель в дом тянуть всё равно надо, но сечение кабеля для 1ф и 3ф РАЗНОЕ.
13.03.2009 в 19:54:44
насчет одна фаза или три-второй вариант гораздо предпочтительнее
16.03.2009 в 20:50:14
Tsvetaev написал : Если мне не изменяет память вводной трехфазный в гараже стоит на 63А... Хотя могу ошибаться, завтра взгляну.
Изменяла :) Вводной стоит - даже не знаю какой - АВВ S243 C40 400V-
LAV написал : но сечение кабеля для 1ф и 3ф РАЗНОЕ.
У меня суммарная мощность всех потребителей (если сразу все везде включить по максимуму) вышла 30 киловатт. Какое сечение кабеля правильно взять для трехфазного ввода, подскажите.
Подумал еще такую мысль - на улице тоже много потребителей электричества - освещение, автополивка, насос и т.д. Имеет ли смысл одну фазу оставить для улицы и подсобных строений, а дома развести оставшиеся 2, или все три вводить в дом, а на уличных потребителей ДО домащнего щитка взять мощность, из гаража?
16.03.2009 в 21:19:43
40А- 20кВт легко выдержит(по 7кВт на фазу).а на ввод сечение жилы не меньше 16 квадрат хоть СИПом(воздушка),хоть кабелем под землей.