Я и не говорю про электроплиту. Вы подсчитайте мощность потребителей в доме. Кабель в дом тянуть всё равно надо, но сечение кабеля для 1ф и 3ф РАЗНОЕ.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

13.03.2009 в 19:54:44

насчет одна фаза или три-второй вариант гораздо предпочтительнее

0
gleby4
gleby4
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

16.03.2009 в 20:50:14

Tsvetaev написал : Если мне не изменяет память вводной трехфазный в гараже стоит на 63А... Хотя могу ошибаться, завтра взгляну.

Изменяла :) Вводной стоит - даже не знаю какой - АВВ S243 C40 400V-

LAV написал : но сечение кабеля для 1ф и 3ф РАЗНОЕ.

У меня суммарная мощность всех потребителей (если сразу все везде включить по максимуму) вышла 30 киловатт. Какое сечение кабеля правильно взять для трехфазного ввода, подскажите.

Подумал еще такую мысль - на улице тоже много потребителей электричества - освещение, автополивка, насос и т.д. Имеет ли смысл одну фазу оставить для улицы и подсобных строений, а дома развести оставшиеся 2, или все три вводить в дом, а на уличных потребителей ДО домащнего щитка взять мощность, из гаража?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

16.03.2009 в 21:19:43

40А- 20кВт легко выдержит(по 7кВт на фазу).а на ввод сечение жилы не меньше 16 квадрат хоть СИПом(воздушка),хоть кабелем под землей.