День добрый!

Подскажите правильно ли я понимаю схему. Защитный ноль PE должен быть подключен к шине PE в щите и от нее подключиться с шине N проводником 1*4мм2.

выход от счетчика N должен подключиться сначала к шине N, а потом к противопожарному УЗО (300ма) а затем к другой шине N.

Насколько я понимаю, правильно было бы так - ноль от счетчика в противопожарное узо и от узо к шине N. и нужно ли соединять PE с N в щитке??

помогите разъяснить как можно раньше. спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

14.03.2009 в 14:25:44

Принцип один - защитный ноль (РЕ) - это вещь одна на всех, а рабочий ноль (N) - у каждого УЗО должен быть только свой, и ни с каким другим нулём не соединяться. С помощью этого постулата любую схему правильно составите.

0
Аватар пользователя
deep

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

15.03.2009 в 12:07:29

Спасибо Alex! я в щитке ноль завел сначала в счетчик, из счетчика в УЗО, из Узо на абонентский 0. фаза - автомат -счетчик - узо. PE сразу на абонентскую щину. бардак устранен.

основная проблема крылась в отгорании нуля. какой то добрый человек подключаясь к ВРУ(на несколько пользователей) от ТП - открутил болт N. А у меня и просто загнул провод нулевой на корпус... он весь обгорел...

Вообщем будем искать виновных и жестоко карать.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

15.03.2009 в 14:37:41

Добрые у вас люди :( С тем, что разобрались - поздравляю.