15.03.2009 в 02:25:23
Добрый день. Дом новый,новостройка,электрика переделывается полностью. Стены заштроблены и кабеля уже заложенны в стену, на розетки ВВГнг 3х2.5, освещение ВВГнг 3х1.5, на электроплиту оставлен старый 3х6 .
Отведенная мощность на квартиру 10 кВт.
В этажном щитке планируется пока оставить ДИФ на плиту (который был установлен застройщиком, в будущем будет заменен на Legrand) и установить вводной автомат Legrand 2Р 40А. В квартире два щитка - один в коридоре и второй на кухне, на кухонный щиток от коридорного щитка заложен кабель 3х6.
Коридорной щиток будет полностью собран на автоматах и УЗО Hager с характеристикой В , кухонный щиток на автоматах и УЗО Legrand с характеристикой С. (Автоматы уже закуплены).
15.03.2009 в 10:12:57
2ALLeGG Ограничивающий автомат (перед счетчиком) на 50А сохранен?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.03.2009 в 10:16:48
перед счетчиком стоит 2Р 63A - да он сохранен. и вообще до счетчика ничего трогаться не будет.
15.03.2009 в 10:26:50
А после счетчика был общий АВ на 50А?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.03.2009 в 10:32:31
Нет после счетчика общего автомата. После счетчика стоит ДИФ 40А на плиту, С16 на розетки, С16 на освещение, и УЗО 16А 30мА на санузел. Вся квартирная разводка была сделана проводом (уже и не помню как он называется :)- давненько не встречал) - одиночная изоляция 2х1,5, + отдельным проводом земля. И еще вопрос возник - с посудомоечной машины(и стиральной машины) на СУП нужно выводить землю ?
15.03.2009 в 10:50:11
ALLeGG написал : перед счетчиком стоит 2Р 63A
Быстрее всего это обычный рубильник.
ALLeGG написал : одиночная изоляция 2х1,5, + отдельным проводом земля
ППВ? Уже давно запрещено без дополнительной оболочки.
ALLeGG написал : с посудомоечной машины(и стиральной машины) на СУП нужно выводить землю ?
Если вы имеете ввиду ДСУП, то надо, если ПММ и СМ стоят в ванной комнате.
15.03.2009 в 11:02:59
avmal написал : ППВ? Уже давно запрещено без дополнительной оболочки.
по ходу - да - ППВ и без доп. оболочки ... оказывается плохо запрещено... Стиралка в ванне - проложу провод на ДСУП, а посудомойка на кухне - но думаю вреда не будет если от неё тоже кинуть провод на ДСУП.
avmal написал : Быстрее всего это обычный рубильник.
мне тоже так показалось... вечером могу выложить фото этажного щитка.
А по правильности щитка что скажете ?
15.03.2009 в 11:14:31
ALLeGG написал : а посудомойка на кухне - но думаю вреда не будет если от неё тоже кинуть провод на ДСУП.
В этом случае на кужне д.б. своя ДСУП.
ALLeGG написал : А по правильности щитка что скажете ?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.03.2009 в 11:35:59
Kamikaze написал : В этом случае на кухне д.б. своя ДСУП.
Тогда на посудомойку без ДСУП будет,так как своего ДСУП на кухне не имеется.
Kamikaze написал : Не вижу необходимости в отдельном УЗО для ПММ.
Смысл просто в установке на посудомойку именно 10мА УЗО, так сказать безопасней оно. (начитался на форуме как бьется 30мА УЗО ))) ) , да и места в щитке вполне хватает.
Kamikaze написал :
- Формально левое нижнее УЗО на 16А, а автоматы 16+6=22. Однако практически перегрузить это УЗО крайне маловероятно, т.ч. можно не заморачиваться.
Потому и думаю такое УЗО ставить, стиралка 2.2 кВт + освещение и вентилятор не более 0.3 кВт. Запас на УЗО имеется.
P.S. Просто имеется 2 халявных;) УЗО Legrand 16А на 10 мА, вот и можно их применить.
А при отведенных 10 кВт какой должен быть вводной автомат ? В энергонадзоре при звонке по телефону сказали что 50А можно 63 А... какой то ответ не хороший .... 50А - это уже 11 кВт - 63 это уже 13,8 кВт.
15.03.2009 в 12:16:38
ALLeGG написал : 50А - это уже 11 кВт
Вот его и ставьте - не надо себя ограничивать в мощности автоматом 40А.
15.03.2009 в 12:20:21
avmal написал : Вот его и ставьте - не надо себя ограничивать в мощности автоматом 40А.
У товарища сейчас 2х40 :) Надо бы С50 после счетчика поставить, а потом дробить по 40.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.03.2009 в 12:27:13
Kamikaze написал : Надо бы С50 после счетчика поставить, а потом дробить по 40.
очевидно так и сделаю ))) после С50 поставлю С40 (кабель заложен 6 квадратов поэтому не более 40А ) - на всю квартиру и после С50 оставляю ДИФ 40 А на плиту)
15.03.2009 в 12:31:41
Kamikaze написал : Надо бы С50 после счетчика поставить, а потом дробить по 40.
Именно это я имел ввиду.
15.03.2009 в 12:35:32
Если подключение в щитке сделаю сам то проблем с ЖЭСом, Энергонадзором не будет ? Квалификация позволяет это сделать самому ))) хоть и имею дело в основном с так сказать с обесточенными кабелями )))
И получается что от этажного щитка до ввода в квартиру придется штробить, так как в трубы в которых организован ввод застройщиком завести кабель не получится- толстый и жесткий он - не выгну его в проходных коробках на 90градусов. Насколько это правильно ? или стоит помучаться как следует и все таки попробовать завести новый кабель в трубы от застройщика ?
15.03.2009 в 23:26:54
Хоть по сути и не имеет это значения уже:) вот так выглядит этажный щиток от застройщика, мои автоматы ,счетчик -слево. квартира трехкомнатная , у соседа фактически четырехкомнатная(имеется еще комната типа столовой) , а автоматов меньше стоит... Странно как то...