Доброго времени суток!

Мастера, подскажите, плз.

Задача: выбрать, закупить, смонтировать потолочные светильники. В ванной (в подвесном реечном потолке) + в остальных комнатах в уже готовом подвесном гипсокартоновом потолке. Провод ВВГ 3х1,5.

Мои мысли: Ванна 4 кв.м.: 4 или 6 шт. х 50 Вт Комната 19кв.м.: 28 шт х 20 Вт :) Меньше уже не могу, дырки уже проделаны в гипсокартоне. Прихожая 3кв.м: 5 шт. х 20 Вт Кухня 10кв.м.: 6 шт. х 30 Вт

Вопросы:

  1. По количеству и мощности светильников. Критика?
  2. Как лучше подключать - через трансфоматор или напрямую (видел галогенки и такие и такие)?
  3. Существует ли выключатель-колесико, регулирующий уровень света?
  4. Если существует, то можно ли сделать 2 таких выключателя? Один внутри комнаты, а другой снаружи? Или же схема с двумя выключателями одной группы освещения только вкл/выкл, а с регулировкой уровня света не бывает?
  5. Какой фирмы светильники лучше? Где лучше брать? Что лучше не брать?
0
Аватар пользователя
АлександрМ

Местный

Регистрация: 20.03.2009

Москва

Сообщений: 12

20.03.2009 в 18:44:31

Вопросы:

  1. По количеству и мощности светильников. Критика?
  2. Как лучше подключать - через трансфоматор или напрямую (видел галогенки и такие и такие)?
  3. Существует ли выключатель-колесико, регулирующий уровень света?
  4. Если существует, то можно ли сделать 2 таких выключателя? Один внутри комнаты, а другой снаружи? Или же схема с двумя выключателями одной группы освещения только вкл/выкл, а с регулировкой уровня света не бывает?
  5. Какой фирмы светильники лучше? Где лучше брать? Что лучше не брать?
  6. Вроде нормально .
  7. Трансформатор, в данном случае, еще одно звено, то есть система усложняется и становится менее надежной,а вот в ванной лучше 12 В, т.к. помещение опасное ( естественно, что металлоконструкции потолка должны быть заземлены и в ванной должна быть выполнена дополнительная ситема уравнивания потенциалов).
  8. Диммеры вроде и так с колесиками.
  9. Такие бывают, но те что я видел были баснословно дороги (70 евро только за механизм), а обычные выключатели -переключатели запросто.
  10. Их сейчас столько.....Сами смотрите, чтоб от пара ( в ванной) не проржавели.
0
Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

20.03.2009 в 22:09:16

ну можно димеры поставить последовательно с проходными выключателями... и включение из двух точек и регулировка

0
Аватар пользователя
deinis

Местный

Регистрация: 11.03.2009

Москва

Сообщений: 95

21.03.2009 в 00:48:50

19vit73 написал : можно димеры поставить последовательно с проходными выключателями

Т.е. сначала выключатель (проходной), и затем к нему колесико (димер)?

0
Аватар пользователя
MIB

Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

21.03.2009 в 01:01:16

deinis написал :

  1. Существует ли выключатель-колесико, регулирующий уровень света?
  2. Если существует, то можно ли сделать 2 таких выключателя? Один внутри комнаты, а другой снаружи? Или же схема с двумя выключателями одной группы освещения только вкл/выкл, а с регулировкой уровня света не бывает?

Да, да. в обоих случаях. можно сделать из двух диммеров два проходных выключателя или с одним димером и обычный переключателем . вопрос лишь деньгах.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2009 в 02:12:08

deinis написал : можно ли сделать 2 таких выключателя? Один внутри комнаты, а другой снаружи?

Есть диммеры, которыми можно управлять из нескольких мест кнопочными выключателями, причем не только включать и выключать, но регулировать освещение.

0
Аватар пользователя
deinis

Местный

Регистрация: 11.03.2009

Москва

Сообщений: 95

21.03.2009 в 09:09:39

АлександрМ написал : а вот в ванной лучше 12 В, т.к. помещение опасное ( естественно, что металлоконструкции потолка должны быть заземлены и в ванной должна быть выполнена дополнительная ситема уравнивания потенциалов)

Правильно я понял, что в ванной потолочные светильники лучше подключать через трансформатор? О системе уравнивания потенциалов почитаю. Видел я в техническом шкафу какой-то защитный контур...

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

21.03.2009 в 16:37:00

deinis написал : Правильно я понял, что в ванной потолочные светильники лучше подключать через трансформатор?

да правильно!и желательно выбрать светильники в ванную с защитным стеклом,вдруг лампочка от влаги лопнет током не убьёт а от порезов может избавить тем более над ванной!

0
Аватар пользователя
diagnostic

Местный

Регистрация: 20.03.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 9

21.03.2009 в 23:25:04

Электронные тр-ры кроме того что понижают напряжение - ещё его и стабилизируют, таким образом продлевается жызнь галогеновой лампочки. Они, как известно не любят как высокое напряжение (перегорит), так и пониженное (нарушается ионный обмен испаряющегося металла) -темнеют!

0
Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

21.03.2009 в 23:32:12

deinis написал : Т.е. сначала выключатель (проходной), и затем к нему колесико (димер)?

да

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2009 в 00:02:25

19vit73 написал : Сообщение от deinis Т.е. сначала выключатель (проходной), и затем к нему колесико (димер)?

да

Если идти от переключателя до диммера, то ДА, а если идти в обратном направлении, то сначала диммер ... :)

0
Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

22.03.2009 в 00:51:43

avmal написал : Если идти от переключателя до диммера, то ДА, а если идти в обратном направлении, то сначала диммер ...

я вот подумал и понял, что при такой схеме полноценной регулировки из двух мест не получится... если один выкручен на минимальную яркость ламп, то вторым уже ярче не сделаешь, придется идти к первому и крутить его... теряется всякий смысл проходного выключателя

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2009 в 01:03:50

19vit73 написал : если один выкручен на минимальную яркость ламп, то вторым уже ярче не сделаешь, придется идти к первому и крутить его... теряется всякий смысл проходного выключателя

А если сделать так

avmal написал : Есть диммеры, которыми можно управлять из нескольких мест кнопочными выключателями, причем не только включать и выключать, но регулировать освещение.

то получится.

0
Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

22.03.2009 в 19:40:59

avmal написал : то получится.

без сомнения:)

0
Аватар пользователя
husky

Местный

Регистрация: 09.12.2008

Петрозаводск

Сообщений: 8

24.03.2009 в 12:34:33

Есть ли какие-либо ограничения на установку диммеров, если лампочки (12V) подсоединены через трансформатор 12V/220V/60W ?

Мне электрики сказали что, диммеры ставить нельзя при таком варианте..:-(