20.03.2009 в 06:36:01
Случайно коснулся одновременно металической мойки и корпуса варочной поверхности и меня дернуло током. Померил мультиметром между корпусом плиты и мойкой - около 100 вольт!!! В свое время когда делал ремонт проводку не трогал, только поменял старую розетку советского образца на 3 контакта на евро. Третий провод в розетке подключил к земле. Без подключенной плиты на розетке между "землей" и любым реально заземленным предметом (батарея, мойка) те же 100 В.
20.03.2009 в 08:26:14
Для начала нужно проверить подключение третьего провода (нулевой защитный провод, в просторечье "земля") в щитке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.03.2009 в 09:59:01
[
Kamikaze написал : Для начала нужно проверить подключение третьего провода (нулевой защитный провод, в просторечье "земля") в щитке.
В щитке куча белых проводов и найти там что-то проблематично. Есть общая шина, от нее один идет на корпус щита - это видимо "земля" и есть некий "бочонок", с одной стороны которого подходит вводной кабель, а с другой пучок отводов на квартиры.
20.03.2009 в 11:56:21
Попробуйте в розетке подключить лампочку между фазой и "землей" и между нулем и "землей".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.03.2009 в 17:20:10
Я думаю, что это наведенка. Возникнет, если этот третий провод нигде не подключен.
20.03.2009 в 18:08:10
vub написал : корпусом плиты
Что за плита и сколько ей лет ?
20.03.2009 в 23:22:50
Самая обычная ситуёвина при заземленных системах и приборах через трубы подачи воды или отопления и любым эл прибором, где все соединяется с "землёй", кстати, а соединение третьего провода с землей Вы где исполнили? В щите или в розетке? Выравнивайте потенциалы, заземляйте качественно, а потом хоть мокрыми руками их(приборы) за бока хватайте....
21.03.2009 в 23:06:46
Категорически запрещается соединять клемму заземления розетки или прибора с рабочим нулевым проводом сети. Практически каждый блок питания современного телевизора, компьютера или периферийного устройства имеет сетевой фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. Земляной провод соединяют с контуром заземления, недопустимо его соединять и с нулем силовой сети. При занулении необходимо быть уверенным в том, что нуль не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока : конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам.
22.03.2009 в 11:18:18
Именно по этой причине в Германии не применяют дифавтоматы класса "АС", только "А" - чувствительные к переменному и пульсирующему токам. А всё остальное решается качественным заземлением... и вся проблема уходит в "нети"...
23.03.2009 в 00:48:20
Главное не забывать о том, что основная защита в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью -
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.03.2009 в 08:09:18
Kamikaze написал :
Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников. Выдержка из вашей статьи - KAMIKAZE
23.03.2009 в 08:22:26
фармазон написал : Именно по этой причине в Германии не применяют дифавтоматы класса "АС", только "А" - чувствительные к переменному и пульсирующему токам.
Странная причинная связь?
23.03.2009 в 08:25:04
2diagnostic Поэтому тут и ведется речь о "третьем проводе".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.03.2009 в 12:02:22
2 filvik А пост №8 ещё раз прочитать и проясниться, особливо про конденсаторы....:help
23.03.2009 в 22:01:56
Самый тяжелый случай - соединение заземленного устройства с незаземленным, особенно когда у последнего довольно мощный блок питания. (на №2 на корпус стекается с конденсаторов фильтра ....)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу