20.03.2009 в 06:36:01

Случайно коснулся одновременно металической мойки и корпуса варочной поверхности и меня дернуло током. Померил мультиметром между корпусом плиты и мойкой - около 100 вольт!!! В свое время когда делал ремонт проводку не трогал, только поменял старую розетку советского образца на 3 контакта на евро. Третий провод в розетке подключил к земле. Без подключенной плиты на розетке между "землей" и любым реально заземленным предметом (батарея, мойка) те же 100 В.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.03.2009 в 08:26:14

Для начала нужно проверить подключение третьего провода (нулевой защитный провод, в просторечье "земля") в щитке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2009 в 09:59:01

[

Kamikaze написал : Для начала нужно проверить подключение третьего провода (нулевой защитный провод, в просторечье "земля") в щитке.

В щитке куча белых проводов и найти там что-то проблематично. Есть общая шина, от нее один идет на корпус щита - это видимо "земля" и есть некий "бочонок", с одной стороны которого подходит вводной кабель, а с другой пучок отводов на квартиры.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.03.2009 в 11:56:21

Попробуйте в розетке подключить лампочку между фазой и "землей" и между нулем и "землей".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

20.03.2009 в 17:20:10

Я думаю, что это наведенка. Возникнет, если этот третий провод нигде не подключен.

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

20.03.2009 в 18:08:10

vub написал : корпусом плиты

Что за плита и сколько ей лет ?

0
Аватар пользователя
фармазон

Местный

Регистрация: 07.03.2009

Киев

Сообщений: 44

20.03.2009 в 23:22:50

Самая обычная ситуёвина при заземленных системах и приборах через трубы подачи воды или отопления и любым эл прибором, где все соединяется с "землёй", кстати, а соединение третьего провода с землей Вы где исполнили? В щите или в розетке? Выравнивайте потенциалы, заземляйте качественно, а потом хоть мокрыми руками их(приборы) за бока хватайте....

0
Аватар пользователя
diagnostic

Местный

Регистрация: 20.03.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 9

21.03.2009 в 23:06:46

Категорически запрещается соединять клемму заземления розетки или прибора с рабочим нулевым проводом сети. Практически каждый блок питания современного телевизора, компьютера или периферийного устройства имеет сетевой фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. Земляной провод соединяют с контуром заземления, недопустимо его соединять и с нулем силовой сети. При занулении необходимо быть уверенным в том, что нуль не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока : конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова, 220 В делится пополам.

0
Аватар пользователя
фармазон

Местный

Регистрация: 07.03.2009

Киев

Сообщений: 44

22.03.2009 в 11:18:18

Именно по этой причине в Германии не применяют дифавтоматы класса "АС", только "А" - чувствительные к переменному и пульсирующему токам. А всё остальное решается качественным заземлением... и вся проблема уходит в "нети"...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.03.2009 в 00:48:20

Главное не забывать о том, что основная защита в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью - защитное зануление. Защитный проводник всех электроприборов и розеток (в просторечье "земля") в конечном итоге должен быть в конечном итоге соединен с глухозаземленной нейтралью источника тока. (в квартирных домах)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
diagnostic

Местный

Регистрация: 20.03.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 9

23.03.2009 в 08:09:18

Kamikaze написал :

Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников. Выдержка из вашей статьи - KAMIKAZE

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.03.2009 в 08:22:26

фармазон написал : Именно по этой причине в Германии не применяют дифавтоматы класса "АС", только "А" - чувствительные к переменному и пульсирующему токам.

Странная причинная связь?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.03.2009 в 08:25:04

2diagnostic Поэтому тут и ведется речь о "третьем проводе".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
фармазон

Местный

Регистрация: 07.03.2009

Киев

Сообщений: 44

23.03.2009 в 12:02:22

2 filvik А пост №8 ещё раз прочитать и проясниться, особливо про конденсаторы....:help

0
Аватар пользователя
diagnostic

Местный

Регистрация: 20.03.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 9

23.03.2009 в 22:01:56

Самый тяжелый случай - соединение заземленного устройства с незаземленным, особенно когда у последнего довольно мощный блок питания. (на №2 на корпус стекается с конденсаторов фильтра ....)