21.03.2009 в 22:52:51
Приветствую всех.
В квартире-новостройке делаю ремонт. Есть вопросы по электрике. Проводка сделана медью. Изначально строителями дома свет в квартире выведен под один автомат, розетки под другой и отдельно выведены розетки на кухне под третий. На данном этапе получается такая вот схема. На сколько она имеет право на жизнь. Прошу совета по номиналу устройств. Заранее благодарен за советы.
21.03.2009 в 23:51:50
seven777 написал : На сколько она имеет право на жизнь.
Схема может и проживёт, но кабели при таких номиналах выгорят. Начните все исправления с практически оправданной догмы - жила 2,5 защищается автоматом 16А, а 1,5 номиналом 10А. Номинал УЗО должен быть равным или превышать номинал выше- или нижестоящих автоматов на одну ступень. Если стиральная машина будет стоять на кухне, а посудомоечная машина в ванной комнате, то токи утечки на УЗО этих нагрузок будут оправданы ...
22.03.2009 в 01:01:18
avmal написал : но кабели при таких номиналах выгорят.
в отношении стиральной ,сушильной машин+водонагреватель на 2.5 квадрата-согласен
avmal написал : Начните все исправления с практически оправданной догмы - жила 2,5 защищается автоматом 16А,
теоретическое ПУЭ -на помойку (ввиду непрактичности)
22.03.2009 в 01:09:29
tetra75 написал : в отношении стиральной ,сушильной машин+водонагреватель на 2.5 квадрата-согласен
А в отношении первых двух розеточных групп, защищенных номиналом 40А душа спокойна?
tetra75 написал : теоретическое ПУЭ -на помойку (ввиду непрактичности)
Если ваши практические познания превышают опыт задокументированный в ПУЭ, то зачем же на форум обращаться? Делайте, как считаете нужным.
22.03.2009 в 01:17:38
avmal написал : А в отношении первых двух розеточных групп, защищенных номиналом 40А душа спокойна?
причина для беспокойства?
avmal написал : опыт задокументированный в ПУЭ
2.5 кв. мм по меди (если память не изменяет)-27 А
22.03.2009 в 02:13:01
tetra75 написал : Сообщение от avmal А в отношении первых двух розеточных групп, защищенных номиналом 40А душа спокойна?
причина для беспокойства?
tetra75 написал : 2.5 кв. мм по меди (если память не изменяет)-27 А
Зачем задавать вопросы, если сами на них отвечаете. А если бы еще при этом и номинальный ток 16А розеток учитывать, то цены бы вашим выводам не было ...
22.03.2009 в 02:20:30
в отношении второй группы-уже не совсем спокоен-номинал автомата нужен поменьше-согласен
avmal написал : номинальный ток 16А розеток учитывать
неужто все розетки по 16 а жрут-тогда питающий надо менять
22.03.2009 в 02:33:35
tetra75 написал : в отношении второй группы-уже не совсем спокоен-номинал автомата нужен поменьше-согласен
Поменьше сорока Ампер?:a
tetra75 написал : неужто все розетки по 16 а жрут-тогда питающий надо менять
К счастью розетки не жрут - жрут нагрузки, которые к ним подключают. А кабель к розеткам вы предлагаете заменить на 3х6?:a
22.03.2009 в 14:48:05
Внес изменения в схему. Стиральная машина, сушильная машина находятся в отдельной кладовой рядом с санузлом, а водонагреватель находится в самом санузле. Посудомоечная машина - на кухне.
22.03.2009 в 15:14:57
на 2,5 мм2 -27 ампер , на 1,5 ---20 ампер ,можно и больше но не нужно. На освещение всегда кладется 2х1,5 , а на розетки-3Х2,5. Плиты в доме у автора газовые?
В отношении 40 ампер-человек совершенно спокоен и это правильно. За целостность провода опасаться никогда не нужно-это случается крайне редко. А вот соединения---особенно если розетки подключены шлейфом-это да. Правда в данном случае у автора медь,так что проблемы ослабления и нужды периодической протяжки винтов-нет. Да и нет в комнатах такого, чего можно воткнуть на 40 и даже на 25 ампер. даже если вы воткнете в каждой комнате по 2 обогревателя по 1,25 квт каждый.
В комнатах нагрузка-мала, на освещение -тем более. Даже если в каждой комнате+кухне по КГ-500 ,то всего 1,5 квт, что для 1,5 мм2 меди--ничтожно мало.
22.03.2009 в 18:25:41
Azus6, дурные советы не давай. На освещение положено класть 3х1,5, а в гостиной для раздельного включения люстры - лучше даже 4х1,5 (от выключателя до люстры). Автомат 40А на розеточную линию 3х2,5 - вообще абсурд. Максимум С25А на 3х2,5, но безопаснее С20А.
seven777: