Приветствую всех.
В квартире-новостройке делаю ремонт. Есть вопросы по электрике. Проводка сделана медью. Изначально строителями дома свет в квартире выведен под один автомат, розетки под другой и отдельно выведены розетки на кухне под третий. На данном этапе получается такая вот схема. На сколько она имеет право на жизнь. Прошу совета по номиналу устройств. Заранее благодарен за советы.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2009 в 23:51:50

seven777 написал : На сколько она имеет право на жизнь.

Схема может и проживёт, но кабели при таких номиналах выгорят. Начните все исправления с практически оправданной догмы - жила 2,5 защищается автоматом 16А, а 1,5 номиналом 10А. Номинал УЗО должен быть равным или превышать номинал выше- или нижестоящих автоматов на одну ступень. Если стиральная машина будет стоять на кухне, а посудомоечная машина в ванной комнате, то токи утечки на УЗО этих нагрузок будут оправданы ...

0
tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

22.03.2009 в 01:01:18

avmal написал : но кабели при таких номиналах выгорят.

в отношении стиральной ,сушильной машин+водонагреватель на 2.5 квадрата-согласен

avmal написал : Начните все исправления с практически оправданной догмы - жила 2,5 защищается автоматом 16А,

теоретическое ПУЭ -на помойку (ввиду непрактичности)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2009 в 01:09:29

tetra75 написал : в отношении стиральной ,сушильной машин+водонагреватель на 2.5 квадрата-согласен

А в отношении первых двух розеточных групп, защищенных номиналом 40А душа спокойна?

tetra75 написал : теоретическое ПУЭ -на помойку (ввиду непрактичности)

Если ваши практические познания превышают опыт задокументированный в ПУЭ, то зачем же на форум обращаться? Делайте, как считаете нужным.

0
tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

22.03.2009 в 01:17:38

avmal написал : А в отношении первых двух розеточных групп, защищенных номиналом 40А душа спокойна?

причина для беспокойства?

avmal написал : опыт задокументированный в ПУЭ

2.5 кв. мм по меди (если память не изменяет)-27 А

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2009 в 02:13:01

tetra75 написал : Сообщение от avmal А в отношении первых двух розеточных групп, защищенных номиналом 40А душа спокойна?

причина для беспокойства?

tetra75 написал : 2.5 кв. мм по меди (если память не изменяет)-27 А

Зачем задавать вопросы, если сами на них отвечаете. А если бы еще при этом и номинальный ток 16А розеток учитывать, то цены бы вашим выводам не было ...

0
tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

22.03.2009 в 02:20:30

в отношении второй группы-уже не совсем спокоен-номинал автомата нужен поменьше-согласен

avmal написал : номинальный ток 16А розеток учитывать

неужто все розетки по 16 а жрут-тогда питающий надо менять

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2009 в 02:33:35

tetra75 написал : в отношении второй группы-уже не совсем спокоен-номинал автомата нужен поменьше-согласен

Поменьше сорока Ампер?:a

tetra75 написал : неужто все розетки по 16 а жрут-тогда питающий надо менять

К счастью розетки не жрут - жрут нагрузки, которые к ним подключают. А кабель к розеткам вы предлагаете заменить на 3х6?:a

0
seven777
seven777
Новичок

Регистрация: 07.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

22.03.2009 в 14:48:05

Внес изменения в схему. Стиральная машина, сушильная машина находятся в отдельной кладовой рядом с санузлом, а водонагреватель находится в самом санузле. Посудомоечная машина - на кухне.

0
Вложение
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.03.2009 в 15:14:57

на 2,5 мм2 -27 ампер , на 1,5 ---20 ампер ,можно и больше но не нужно. На освещение всегда кладется 2х1,5 , а на розетки-3Х2,5. Плиты в доме у автора газовые?

В отношении 40 ампер-человек совершенно спокоен и это правильно. За целостность провода опасаться никогда не нужно-это случается крайне редко. А вот соединения---особенно если розетки подключены шлейфом-это да. Правда в данном случае у автора медь,так что проблемы ослабления и нужды периодической протяжки винтов-нет. Да и нет в комнатах такого, чего можно воткнуть на 40 и даже на 25 ампер. даже если вы воткнете в каждой комнате по 2 обогревателя по 1,25 квт каждый.

В комнатах нагрузка-мала, на освещение -тем более. Даже если в каждой комнате+кухне по КГ-500 ,то всего 1,5 квт, что для 1,5 мм2 меди--ничтожно мало.

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.03.2009 в 18:25:41

Azus6, дурные советы не давай. На освещение положено класть 3х1,5, а в гостиной для раздельного включения люстры - лучше даже 4х1,5 (от выключателя до люстры). Автомат 40А на розеточную линию 3х2,5 - вообще абсурд. Максимум С25А на 3х2,5, но безопаснее С20А.

seven777:

  • на вводе вместо рубильника поставьте 2-полюсный автомат положенного вам номинала (40А или 50А). А то у вас ввод, счетчик и УЗО ИЭК ничем не защищены на случай короткого замыкания.
  • все три кондиционера вытащите из-под УЗО, подключайте напрямую как свет. Иначе УЗО номиналом 10мА будет выбивать. Используйте автоматы 1Р на 6 кА - они качественнее.
  • не вижу необходимости в дифавтомате 16А/10мА на посудомойку. Поставьте общее УЗО 40А/30мА, под ним автоматы 1Р С20А на розетки кухни, 1Р С16А на посудомойку. Если есть возможность добавить кабель - духовку желательно на отдельную линию.
  • не вижу необходимости использовать автоматы 1Р+N под УЗО 16А/10мА. Ставьте обычный 1Р С16 6 кА автомат - он качественнее будет.
  • линии света разделите на 2 группы (на 2 автомата С10А): кухня+коридор и комнаты. Исключительно ради удобства.